תגובה ממשה   

מאת:  משה חשמלאי    Feb 08, 2016  ||  21:28


אני נוהג כך כבר 22 שנה:
לאחר שבדקתי LT בלוח ונמצא תקין, אני בודק רצף הארקה בכל השקעים בדירה
לרבות שקעים בריטיים וגופי תאורה בעזרת מגר וציוד נילווה.
יש לי מוליך גמיש באורך של כ-25 מטר שבקצהו האחד התקנתי לו תנין,
ובקצהו השני פרוב למגר.
את התנין תופס על פס השוואה או על פס אפסים בלוח הראשי,
את הפרוב מכניס למגר ומתחיל להסתובב בדירה עם המגר ביד והחוט הגמיש אחרי.
מהמגר יוצא פרוב עם מחט חזקה וארוכה, שאותה אני מכניס לכל חור הארקה
והמגר נותן לי קצר מלא אם הארקה רציפה.
אם יש מיפלס נוסף, בודק רצף בנקודת הארקה, וממנה ממשיך הלאה לכל המיפלס.
המחט ניכנסת גם לשקעים בריטיים וגם נוגעת בכל ג"ת מתכתי.
אני אישית לא סומך על צפצפה עם קצר בלוח.
ככה אני עובד, אומנם קצת מסורבל, אבל התוצאה היא 100% רצף הארקה בטוח.
אגב את זה אני עושה עם המגר האנלוגי הישן, ולא עם הדיגיטלי החדש.
המחוג שהולך ימינה עד הסוף הוא האינדיקצייה הכי טובה לרצף מלא.
את המוליך הארוך הגמיש הכנתי לעצמי מ-2 מוליכים גמישים שזורים אחד בשני
לקבלת מוליך חזק ועמיד. והוא אכן אצלי כבר המון שנים כפי שציינתי מעלה.
אגב הבדיקה במגר היא על מצב מגר, ולא מצב רציפות,
אז זהירות לא לחטוף זץ...



מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
בדיקת הארקה בשקעים   michelul
  Feb 08, 2016 | 20:39
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי   > את/ה נמצא כאן
  Feb 08, 2016 | 21:28
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Feb 08, 2016 | 21:32
• 
הרגתם את השקע...   yardeny
  Feb 11, 2016 | 16:03
• 
הכי קל   צור גרין 85
  Feb 08, 2016 | 21:31
• 
השיטה שמשה ציין היא אמנם הארוכה   niv
  Feb 08, 2016 | 22:07
• 
תגובה למשה   kobigross
  Feb 08, 2016 | 22:42
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Feb 08, 2016 | 22:53
• 
ותגובה נוספת ממשה   משה חשמלאי
  Feb 08, 2016 | 23:03
• 
הבעיה בשיטה הזו שלא תוכל להבחין   niv
  Feb 09, 2016 | 07:39
• 
נכון שהשיטה היא קצת מסורבלת,   niv
  Feb 09, 2016 | 07:42
• 
משה יכול להגיע לעשות אותה תמורת   niv
  Feb 09, 2016 | 07:43
° 
הכי פשוט זה זמזם על סוללות   שי
  Feb 09, 2016 | 11:07
• 
המשך שאלה   michelul
  Feb 09, 2016 | 13:45
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Feb 09, 2016 | 15:33
• 
תגובה למשה   shlomo_12
  Feb 10, 2016 | 07:49
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Feb 10, 2016 | 16:27
• 
שאלה לצור גרין   michelul
  Feb 11, 2016 | 14:46
• 
תגובה   צור גרין 85
  Feb 11, 2016 | 17:08