תגובה ממשה
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
תגובה ממשה   

מאת:  משה חשמלאי    Oct 10, 2015  ||  18:57


קצר (ממסר פחת?) שקורה בזמן שיורד גשם, ממשיך זמן מה וחולף מאליו
התשובה כמעט ברורה: קצר רטיבות בין פאזה־אפס־הארקה.
האפס הוא על פי רוב לא ממותג ברוב המקומות, לכן הוא מקפיץ פחת גם כשהזרם פאזה מנותק.
היה לי מקרה כזה ביום רביעי בבוקר השבוע, לאחר שירד היורה אצלנו ביום שלישי בלילה.
כ-3 שעות עבודת חיפושים עד שמצאתי את הבעיה, כי קצר כזה קשה לאיתור מדוייק.
לסיכום: גשם יכול לגרום להקפצת מפסק מגן גם כשהנורה למשל לא דולקת.
והקצר חולף לו לאחר התאדות המים במקום.



מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662