מבנה בגודל 120 מ'ר
מחולק ל 6 משרדים +עמדת מזכירה
10 נק' הדלקה
קרוב ל 100 גופי תאורה
לוח חשמל ראשי 3X25A
לוח חשמל 64 או 52 מקום
8 נק' למזגן
15 נק' כח
15 סימה בוקס כולל תקשורת
קירות גבס,כל הכבלים עוברים מעל לתקרה אקוסטית.
אני אשמח להערכה גסה להצעת מחיר לעבודה.עם ובלי חלקים
שאלה מקצועית :
איך אתם ממליצים למקם ולרכז את כל נק' התקשורת?
אילו גופי לד מומלצים פראבוליים ו עגולים (ספוט)
תודה לכל העונים ועל העזרה!!!!!!!!!
|
|
|
•
|
|
|
Oct 09, 2015 | 17:13
|
|
מבנה בגודל 120 מ'ר
מחולק ל 6 משרדים +עמדת מזכירה
10 נק' הדלקה
קרוב ל 100 גופי תאורה
לוח חשמל ראשי 3X25A
לוח חשמל 64 או 52 מקום
8 נק' למזגן
15 נק' כח
15 סימה בוקס כולל תקשורת
קירות גבס,כל הכבלים עוברים מעל לתקרה אקוסטית.
אני אשמח להערכה גסה להצעת מחיר לעבודה.עם ובלי חלקים
שאלה מקצועית :
איך אתם ממליצים למקם ולרכז את כל נק' התקשורת?
אילו גופי לד מומלצים פראבוליים ו עגולים (ספוט)
תודה לכל העונים ועל העזרה!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 09, 2015 | 17:38 |
|
אליאב, לפי מה שתיארת אני משוכנע שחיבור של 25*3 יהיה חלש.
120 מ"ר, 8 נקודות מזגן, 15 עמדות כוח, 100 ג"ת ובטח עוד דברים...
אפילו בית מגורים לא יוכל לתפקד בחיבור כזה, אז משרדים?
משרדים עובדים כל היום, והעובדים שם לא חוסכים בחשמל כמו בבית שלהם.
מדליקים מזגנים בבוקר ולא מכבים עד הערב.
אתה יודע מה? אני בספק אם חיבור של 40*3 יחזיק את המקום הזה ללא בעיות.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 09, 2015 | 17:42 |
|
ובטח יש להם שם מטבחון עם קומקום חשמלי או בר מים חמים לקפה,
ומיקרו לחימום אוכל, ומקרר. אולי טוסטר, טוסטר אובן...
לדעתי הפעלת מקום כזה מצריך אולי 63*3
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 09, 2015 | 21:53 |
|
לא רציני לתמחר ככה.
תמחור עושים לפי תכנית חשמל או כתב כמויות.
את כל נק' התקשורת מרכזים בחדר\עמדת תקשורת, שעל מיקומה צריך להחליט האיש תקשורת שלהם.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 09, 2015 | 22:40 |
|
הסברתי ללקוח שצריך לפחות 3X40A
הלקוח איש מבוגר שלא רוצה לשלם לאדריכל וכו'
הוא כבר חילק את המבנה לפי החזון שלו.
הסביר לי מה הוא רוצה ואיפה למקם.
הוא רוצה רק לשלם על העבודה וחלקים הוא קונה אצל חבר שלו.
ובגלל זה אני גם לא יודע איך לתמחר עבודה כזו.
אני משער שיש שם עבודה לשבוע וחצי עם עוזר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 09, 2015 | 22:51 |
|
משה אתה צודק יש שם מטבחון וגם מקלחת (לא יודע לאיזה צורך הוא בונה שם מקלחת...)
וצור בפרוייקטים כאלו תמיד אני מקבל כתב כמויות מסודר,ואתה צודק שזה לא רציני אבל זה המצב שם..
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 10, 2015 | 09:03 |
|
לפי התיאור שלך מדובר ב-3-4 ימי עבודה עם שלושה עוזרים, ולאחר גמר צבע עוד 1-2ימי עבודה עם 3 עוזרים.
כל יום עבודה שלך 1500, כל יום עבודה של עוזר 500.
נניח 5 ימי עבודה שלך - 7500,
5 ימי עבודה ל-3 עובדים - 7500
סה"כ 15,000 לא כולל מע"מ.
בפועל ההוצאה על כל עובד היא בערך 400 שקל ליום.
יוצא לך ל-5 ימים רווח של 9000 שקל שזה 1800 שקל ליום.
ככה אתה גם נותן מחיר סביר, וגם עדיין מרוויח יפה. לא המון, אבל יפה. הכל תלוי לאיזו יומית אתה מכוון.
אני בפרויקטים מהסוג הזה מכוון ליומית של 2000-2500.
בצורה כזו אתה מרוויח גם את מה שלכאורה היית אמור להרוויח על החומר, ובזה שהוא מתקמצן וקונה הכל בעצמו הוא בעצם לא הרוויח כלום. ותבהיר לו שאין אחריות על החומר, ואם משהו יתקלקל הוא ישלם לך ביקור לבוא ולהחליף.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 10, 2015 | 09:14 |
|
מהתיאור של אליאב ניתן להסיק שמדובר בסוג הלקוחות הכי קשה שיש כזה שמחפש שיעבדו ביומית או משהו כזה
אני לא מאמין שהוא יקבל הצעת מחיר כזו ולא כזו שקרובה לה
בחייאת אליאב תעדכן איך היתפתח
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 10, 2015 | 09:56 |
|
שנעבוד אצלו.
אין שום סיבה להיכנס לפרויקט כזה אם אין פה רווח של לפחות 1500 שקל יומית.
אתה נותן עבודה מקצועית, פתרונות יצירתיים, מערכת עם אחריות שעובדת במשך שנים בלי תקלות.
אין שום סיבה שישלמו לך כמו לפועל ערבי שאוספים בצומת.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 10, 2015 | 12:21 |
|
לגבי היומית. והרווח. למרות שאני אישית לא מסכים לעבוד כשהלקוח מספק. את החומר. אני חושב שחייב להגדיל את החיבור ועדיף כבר 63×3 במשרד יש 8 מזגנים ,שקעים למחשבים, מטבחון, דוד חשמל במקלחת ועוד ..... תסכם שאתה לא אחראי על קפיצת החשמל בעומס ללא הגדלה. רפי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 10, 2015 | 12:58 |
|
אני אתן הצעה לפי מה שהסברת צור ואני אציין שיש צורך בחיבור של 3X63A
ושאני לא נותן אחריות על החומר .
אני אעדכן בהתפתחות.
תודה על העזרה חברים!!!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 10, 2015 | 19:19 |
|
כפי שציינתי מהתחלה, אני משוכנע שהמקום לא יתפקד כראוי בחיבור של 25*3 A.
ואגב לי תמיד אין בעיה לעבוד בלי חומר. מה איכפת לי?
אדרבא, יותר קל לי לתמחר.
וכמובן שלא נותן אחריות יותר מ-10 שניות לאביזרים שאני מתקין...
ובמקרה הזה, לא נותן יותר מ-חצי שעה מסיום העבודה, אחריות לגבי קפיצות הראשי
בעקבות עומס.
אבל אני מנחש שהאיש הזה קודם כל יטרטר אותך כהוגן לפני שיסגור איתך, אם בכלל יסגור.
בהצלחה עם החסכן.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
יש מן ״כלל אצבע״ לתכנון משרדים...
byh011
|
|
|
Oct 10, 2015 | 20:55 |
|
בערך 150-200 ואט למטר מרובע ללא מיזוג. כ 300-350 ואט למטר מרובע כולל מיזוג.
גם אם תיקח מינימום 300 ואט כפול 120 מ״ר תקבל כ 52 אמפר צריכה כללית.
אין מצב ש 25 אמפר יחזיקו.
|
|
|
|
|
|