לצור,
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
לצור,   

מאת:  niv    Sep 05, 2015  ||  12:14


מכיוון שאני ברוב הזמן עובד במפעל ואין לי ניסיון בהעברת ביקורות, אני לא יכול להגיד האם זה יעבור ביקורת או לא.
מה שכן, ברמה העקרונית אני לא רואה בעיה עם מה שהצעת, אבל אני הייתי מבצע ע"י הוצאת 2 זוגות של גיד 6 מהפחת. 1 לשורה העליונה ו 1 למאמט הבודד.
רצוי מאד (ואולי אף חובה) את הזוגות ללחוץ עם סופית אחת (סופית 10 או עדיף עם 6 כפולה).

אכב, למי שלא מכיר,
סופיות מבודדת כפולות, הבידוד הפלסטי, במקום צורה עגולה יש לו צורה מלבנית כך ששני הגידים נכנסים ומכוסים בצורה מושלמת.


אני רואה בעיה אחת עם מה שהצעת, שקשורה לתוספת עתידית. אם יחליטו להוסיף עוד מאמט או 2 בשורה התחתונה, וישתמשו בגישור שהתקנת זה כבר בעייתי. נכון שעל פניו זו לא אחריות שלך, אבל עדיף להכין כמו שצריך.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
גישורים בלוח   צור גרין 85
  Sep 04, 2015 | 18:36
• 
תגובה לצור   משה חשמלאי
  Sep 04, 2015 | 19:22
• 
כן מותר...אם אני לא טועה   גלוני
  Sep 04, 2015 | 19:43
• 
צור שלום רב   dor
  Sep 05, 2015 | 07:04
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Sep 05, 2015 | 08:47
• 
לצור,   niv   > את/ה נמצא כאן
  Sep 05, 2015 | 12:14

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com