תגובה לצור
מאת:
משה חשמלאי
Sep 04, 2015
||
19:22
עשיתי את זה המון פעמים ותמיד זה עבר בדיקה.
אפילו בצלאל מרחובות אף פעם לא העיר לי על כך.
יותר מזה...
לא שאני עושה את זה, אבל ראיתי בתים שעברו בדיקת ח"ח כאשר
הגישורים בלוח היו עם מוליכי 2.5 ממ"ר, מוליכים שהזינו 3 מאמ"תים כוח בשורה.
אבל אני לא עושה זאת, מגשר במוליכים 4 או 6, תלוי בכמות המעגלים.
במקרה שלך לגבי המזגן, זה לא היווה לי בעיה אף פעם לחווט עם מוליך 2.5
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
•
|
|
|
Sep 04, 2015 | 18:36
|
|
האם מותר ועובר ביקורת:
יש לי לוח תלת פאזי 24 מקום.
בשורה התחתונה יש מפסק ראשי, פחת, ומא"ז תלת פאזי 16 אמפר למזגן.
בשורה העליונה 12 מא"זים חד פאזיים עם פס גישור תלת פאזי, שמוזן מממסר הפחת.
האם מותר לגשר מהשורה העליונה עם 3 חוטי 2.5 למא"ז 16 התלת פאזי, או שחייב לגשר עם חוט 6 אע"פ שבכל חוט יזרום מקסימום 16 אמפר?
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 04, 2015 | 19:22 |
|
עשיתי את זה המון פעמים ותמיד זה עבר בדיקה.
אפילו בצלאל מרחובות אף פעם לא העיר לי על כך.
יותר מזה...
לא שאני עושה את זה, אבל ראיתי בתים שעברו בדיקת ח"ח כאשר
הגישורים בלוח היו עם מוליכי 2.5 ממ"ר, מוליכים שהזינו 3 מאמ"תים כוח בשורה.
אבל אני לא עושה זאת, מגשר במוליכים 4 או 6, תלוי בכמות המעגלים.
במקרה שלך לגבי המזגן, זה לא היווה לי בעיה אף פעם לחווט עם מוליך 2.5
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
כן מותר...אם אני לא טועה
גלוני
|
|
|
Sep 04, 2015 | 19:43 |
|
מותר לרדת 2 חתכים בגישורים...כך אמר לי בודק ...אני אישית מגשר אם חוטים גמישים + סופיות
6...למה לא תצא מהפחת עם 3 חוטים אותו עובי...3 לעליון ו 3 לֹתחתון
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 05, 2015 | 07:04 |
|
אישית אני הייתי מגשר את כל ההזנות בלוח בגמיש 6 +סופיות . ולא מקטין בחלק מהלוח את הגישורים. משני סיבות אחת נראות זה נראה מקצועי יותר. וכשאני למדתי חשמל וזה היה לפני המון שנים לימדו אותי . בלוח לרדת בחתך דרגה אחת. רפי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 05, 2015 | 08:47 |
|
לוח קטן עם 12 מאמ"תים יחידים + תלת למזגן זה ממש לא ביג דיל.
גם אם יותקן גישור של מוליך קשיח 4 ממ"ר מממסר הפחת למאמ"תים,
ומשם יציאה עם מוליך קשיח 2.5 ממ"ר למזגן,
זה יעבוד 20 שנה ככה.
כמובן עם חלוקה נכונה של מעגלי הכוח והמאור על 3 המופעים.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 05, 2015 | 12:14 |
|
מכיוון שאני ברוב הזמן עובד במפעל ואין לי ניסיון בהעברת ביקורות, אני לא יכול להגיד האם זה יעבור ביקורת או לא.
מה שכן, ברמה העקרונית אני לא רואה בעיה עם מה שהצעת, אבל אני הייתי מבצע ע"י הוצאת 2 זוגות של גיד 6 מהפחת. 1 לשורה העליונה ו 1 למאמט הבודד.
רצוי מאד (ואולי אף חובה) את הזוגות ללחוץ עם סופית אחת (סופית 10 או עדיף עם 6 כפולה).
אכב, למי שלא מכיר,
סופיות מבודדת כפולות, הבידוד הפלסטי, במקום צורה עגולה יש לו צורה מלבנית כך ששני הגידים נכנסים ומכוסים בצורה מושלמת.
אני רואה בעיה אחת עם מה שהצעת, שקשורה לתוספת עתידית. אם יחליטו להוסיף עוד מאמט או 2 בשורה התחתונה, וישתמשו בגישור שהתקנת זה כבר בעייתי. נכון שעל פניו זו לא אחריות שלך, אבל עדיף להכין כמו שצריך.
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|