שיפוץ דירה בתמ״א
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
שיפוץ דירה בתמ״א   

מאת:  tommyy26    Sep 03, 2015  ||  17:56


שלום לכולם מערכת חשמל חדשה בשיפוץ דירה בתמ״א .....
שאלתי היא האם בקבוצת נקודת מאור,אפשר לשרשר מאחד לשניה מבלי לעשות קופסת חיבורים?
יש לציין שהתקרה קיימת מבטון מזויון .
האם ניתן לבצע את החיבור מאחד לשני בתוך הגוף תאורה/פנדל?
זה תקני?
יש לציין שתהייה שם ביקורת חח״י.
תודה מראש

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שיפוץ דירה בתמ״א   tommyy26   > אתה נמצא כאן
  Sep 03, 2015 | 17:56
° 
לא תקני ולא עובר ביקורת   צור גרין 85
  Sep 03, 2015 | 20:31
° 
לא תקני ולא עובר ביקורת   צור גרין 85
  Sep 03, 2015 | 20:31
• 
הבודק יכשיל אותי?!?!?!?   tommyy26
  Sep 03, 2015 | 20:52
• 
רוב הבודקים לא יבדקו   צור גרין 85
  Sep 04, 2015 | 00:48
° 
ואתה צור?,מה היית עושה?   tommyy26
  Sep 04, 2015 | 21:21
• 
אני הייתי עושה קופסאות   צור גרין 85
  Sep 05, 2015 | 12:38
• 
לשרשר גופי תאורה זה פחות מקצועי.   niv
  Sep 05, 2015 | 16:22
• 
הגזמתם   טל-חשמל
  Sep 05, 2015 | 21:10
• 
צור,דובר על צלעות בטון עם ברזל 12   tommyy26
  Sep 05, 2015 | 22:17
• 
שכל אחד ייעשה מה שהוא מבין   צור גרין 85
  Sep 06, 2015 | 05:55
• 
כנראה לא הבנתי   tommyy26
  Sep 06, 2015 | 18:20

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com