מאת:  byh011    Sep 03, 2015  ||  14:54


בבניין ישן בן עשר קומות שבכל קומה הותקן גוף תאורה דו תכליתי (רגיל+חירום) עם נורות PL מיוחדות שקשה להשיגן וגם הן יקרות. מצב הגופים גרוע ומה שעובד זה רק הלד האדום שאומר שיש טעינה. חוץ מזה הגוף אכול, המכסה תפוס עם בורג אחד חצי באוויר... הזמינו אותך כי יש חושך ורוצים מינימום מחיר. האופציות הן:
1. החלפה לגוף תאורה דו תכליתי לד - גוף יקר.
2. הרכבת גוף תאורה פשוט עם נורה חסכונית ובנוסף הרכבת תאורת חירום צמודה.
3. כמו 2 אבל בלי תאורת חירום - הפתרון הכי זול.
הדגש הוא על מחיר מינימלי ושיהיה אור.
מה תבחר? יש לך רעיון אחר?
האם האופציה השלישית באה בחשבון מבחינתך?
מה שאני מנסה לומר זה שהמתכנן קבע שיהיה גנרטור. אם תעקוף אותו אז סבבה הכל עובד אבל מה יקרה אם מישהו בעתיד יחליט לבדוק למה זה ככה?

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
עזרה   טל-חשמל
  Sep 01, 2015 | 21:54
• 
יש מישהו   טל-חשמל
  Sep 02, 2015 | 07:28
• 
נראה ש...   byh011
  Sep 02, 2015 | 09:28
• 
תודה   טל-חשמל
  Sep 02, 2015 | 22:20
• 
אשאל אותך שאלה...   byh011   > את/ה נמצא כאן
  Sep 03, 2015 | 14:54
• 
ההקשר לא מובן   טל-חשמל
  Sep 03, 2015 | 18:05