תגובה
מאת:
צור גרין 85
May 26, 2015
||
15:03
אין דבר כזה הגשה. מה זה הגשה? לא מכיר מושג כזה. ח"ח לא מסתכלת בתכניות הבניה זה לא מעניין אותם. זו פעם שלישית שאני אומר לך את זה.
את מערכת החשמל אמור לבנות חשמלאי מוסמך, שיודע לא למקם לוח חשמל באמבטיה, ואם הוא רואה בתכנית שאדריכל לא חכם מיקם לוח חשמל באמבטיה הוא צריך להתריע על כך ולסרב לבצע את העבודה כל עוד לא ישונה התכנון.
ואם בודק מגיע ורואה לוח חשמל באמבטיה אז כן, הוא לא יעביר את הדירה ביקורת עד שיזיזו את הלוח או יקטינו/יבטלו את האמבטיה ולא מעניין אותו שצריך לשבור חצי בית בשביל זה. מי שהיה מספיק מטומטם לעשות את זה מגיע לו כל הבלגן.
לטופס 4 צריך אישור של חברת חשמל על זה שהם הכינו תשתיות ופילרים והכל מוכן לחיבור קבוע ללקוח. החיבור הקבוע קורה רק לאחר קבלת טופס 4, כך שאם למשל בנית בצורה לא חוקית לעולם לא תוכל לקבל חיבור קבוע.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
•
|
|
|
May 25, 2015 | 13:19
|
|
לשרותי אורחים? שיש בהם כיור?
האם נדרש מרחק מסויים של הקצה של הכיון מהקיר שבצידו השני ממוקם הארון חשמל?
האם המצב המוצג בתכנית תקני?
תודה,
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 25, 2015 | 13:41 |
|
ע"פ סעיף 6.ג. המתייחס למיקום הארון חשמל, המקום היחיד שאסור למקם הוא בתוך מקלחת או אמבטיה.
ובסעיף 7.ג. המתיחס להתקנת הארון כתוב שלא יושפע לרעה ע"י צנרת מים. אבל לא מוגדר מה זה "השפעה לרעה" ז"א לא מוגדר מה נדרש לעשות כדי למנוע "השפעה לרעה"... אז איך אמורים להתיחס לעניין הזה?
האם זהו המקום היחידי בחוק/תקנות הנוגע לעניין מיקום ארון חשמל?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 25, 2015 | 16:59 |
|
לצורך הבניה של הבית נבנה פילר חשמל בפינת המגרש ע"י החברה שעשתה את הפרצלציה של השכונה ולכן לא דרשו ממני (האדריכל) בוועדה לתכנון ובניה של המועצה המקומית להביא אישור חח"י.
בכל אופן התקשרתי לחח"י והם אמרו לי שהם לא בודקים את מה שיש בתוך הבית אלא רק את הפילר. וזה אומר שהם לא בודקים את מיקום הארון חשמל בתוך הבית... זה נכון? זה ככה יהיה? הם לא יבדקו את מיקום הארון חשמל לצורך טופס 4?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 25, 2015 | 20:07 |
|
סליחה על האנלוגיה, זה הדבר ראשון שעלה לי...
לגבי חח"י - אני מניח שהם התכוונו ללוח חשמל זמני שמצמידים לגב של הפילר וחוץ ממנו ומהארקה אין מה לבדוק.
בוודאי שלאחר טופס 4 ולקראת חיבור קבוע הם עושים בדיקה מקיפה לכל המתקן כולל הלוח כמובן.
לגבי מיקום הלוח - אין שום בעיה עם השירותים. גם המרחק מהכיור מספיק גדול אבל בעיקר יש קיר חוצץ בין הלוח לכיור ולכן אין כאן שום בעיה.
גם מבחינת רווח בין הלוח לקיר שמולו יש לך 110 ס"מ שאם אני זוכר נכון זה לגמרי מספיק.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 25, 2015 | 20:47 |
|
הטלפוניסטית התעקשה שהם בודקים רק את החיבור למגרש. זה מוזר מה שאתה אומר? מה הם מתכוונים שהם לא מאשרים את המיקום של הארון חשמל בשלב ההגשה. אבל לטופס 4 הם באים וכן בודקים ומאשרים? לא ברור מה ההגיון שלהם, ואם הם לא יבדקו את המיקום של הארון ואח"כ יגיעו בבדיקה ולא יאשרו?! אז מה יעשו יפרקו ויבנו מחדש?! לא ברור...
טוב אני מבין שאין בעיה עם המיקום, כיוון שהמקום האסור היחידי ע"פ התקנה הוא בתוך ח.רחצה וכאן זה לא בתוך וגם לא ליד ח.רחצה, אלא צמוד לש.אורחים. לגבי המרחק של הכיור אני לא רואה איסור גם שהכיור יהיה ממוקם בצמוד לקיר, אצלי בדירה יש כיור שצמוד לקיר בח.רחצה ומהצד השני של הקיר יש מפסק ככה שאם אני מתיחס ל א.חשמל כאל מפסק אז מותר למקם אותו על קיר שבצידו השני ממוקם כיור. בכל אופן הכלל אצבע שלי, בפרט כשאין יועץ חשמל שמאשר, הוא שלא יהיה כיור במרחק 60 ס"מ מהקיר עליו ממוקם הא.חשמל. כמו שנדרש למרחק של שקעים בקרבה של אמבטיה או מקלחון. זה כלל אצבע שלי בין השאר כיוון שלא הבנתי מה זה אומר "לא יושפע לרעה ע"י מתקנים אחרים, כגון צנרת מים" כלשון החוק.
מה אתה מתכוון המרחק של הכיור 'מספיק גדול'? מספיק גדול לפי איזה דרישה? יש דרישה לזה?
אגב עוד דבר שרציתי לשאול, במקום כפי שהארון ממוקם יהיה אח"ש משני בקומת הקרקע. אח"ש ראשי ימוקם במרתף. האם לא תספיק נישה ברוחב 40 ס"מ לאח"ש המשני הזה? אצלי בדירה חדשה רוחב האח"ש הדירתי הוא 30 ס"מ והמפסקים מסודרים ב 3 שורות ועוד נשארו 14 סלטים פנויים לעוד מפסקים וזה משרת את כל הדירה. אז האם לאח"ש משני שמשרת רק את קומת הקרקע הכוללת סלון מטבח, לא יספיק רוחב של 40 ס"מ נטו אחרי טיח, (45 בין הבלוקים)?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 25, 2015 | 23:22 |
|
כשחברת חשמל נותנים חיבור חשמל זמני לא מעניין אותם התכניות של הבית ואתה לא צריך להגיש אותן לאף אחד.
מתקינים לוח חשמל זמני בדר"כ על גב הפילר ובזה נגמר הסיפור. מצידם תבנה שם את ארמון הורדוס.
כשמזמינים חיבור קבוע מח"ח לאחר טופס 4, ח"ח בודקת את כל הבית וגם אז התכניות לא מעניינות אותם. הם בודקים מה קיים בשטח.
אגב, את ח"ח גם לא מעניין אם תזמין חשמל קבוע או לא. מצידם תשתמש 100 שנה בחשמל זמני. טופס 4 לא תלוי בח"ח, היא תלויה בו אם ברצונה לתת לך חיבור קבוע
יש דרישה בתקנות הבנייה (לא חוק חשמל) להרחיק 60 ס"מ נק' חשמל מנק' מים. לזה התכוונתי שאתה רחוק מספיק.
לגבי הנישה 40 אמור להספיק. יהיה צפוף ולא נוח לעבוד ככה אבל זה יספיק.
לא יושפע לרעה זה למשל שיש קרוב לארון ברז מים שיכול להשפריץ לכיוון הארון. פה יש קיר חוצץ אז אין בעיה.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 26, 2015 | 06:54 |
|
בוקר אור,
לפי תקנות משק החשמל, חשמל זמני צריך להיות עד 4 שנים אם אני זוכר נכון.
בפועל לא נאכף הדבר כי הלקוח ממילא משלם עליו תעריף מעט יותר יקר.
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 26, 2015 | 19:18 |
|
ב-3 השנים האחרונות ח"ח החלה להוציא מכתבי התראה למחוברי חשמל זמני
שמחוברים מעבר לזמן הקצוב.
מקבלים ארכה של כ-40 יום להזמין בדיקה ולעבור לחיבור קבוע, ולא, ינותקו.
במכתב הם מבהירים שצריך לעבור בדיקה ואם הכל בסדר עוברים לחיבור קבוע,
אבל אין זה פוטר אותם מול הרשויות בנוגע לטופס 4 , או אישור אחר.
אני בעצמי העברתי מס' בתים לחיבור קבוע, מבלי שהיה להם טופס 4.
הנימוק הרשמי של ח"ח במכתב:
חיבור זמני אינו בטיחותי לדיירים כמו חיבור קבוע, כי בחיבור זמני הבית לא עבר
בדיקה מקיפה.
לדעתי הסיבה האמיתית היא, שפשוט ח"ח כבר עשו מספיק כסף מהחיבור הזמני,
ולאחר שנים רבות הם מאפשרים ללקוח העשוק לעבור לתעריף רגיל.
כי כמה כבר אפשר למצוץ דמו של אדם?
אגב, כשאני סוגר עם לקוח בקשר להכנת הבית לבדיקת ח"ח, אני מתקשר לתחנת
ח"ח ומודיע להם שאני מתחיל לעבוד על ההכנה, ושלא יכנסו להתנהלות של ניתוק,
גם אם יעבור זמן של תאריך הפקיעה שהם קבעו לו.
מנסיון זה עובד.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 26, 2015 | 22:30 |
|
חיבור קבוע בלי טופס 4
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
זה מה שנראה מוזר... אם הם בודקים
נועם2013
|
|
|
May 26, 2015 | 07:54 |
|
בשטח ומגלים לדוגמה שארון החשמל ממוקם בתוך ח.רחצה וזה גם היה ככה בהגשה/בתכנית, אז מה הם לא יגידו כלום בשלב שהם מאשרים את ההגשה, כי הם בודקים רק את קיום ומיקום הפילר לצורך חיבור החשמל הזמני. ואחרי שהבניין בנוי הם יגיעו לשטח ולא יאשרו כיוון שאסור למקם אח"ש בח.רחצה...? מוזר שהם לא בודקים/מאשרים את זה בשלב ההגשה... מה הם מחכים שהבניה הלקויה תתבצע ומה אז?! לצורך חשמל קבוע הם יבקשו להרוס ולבנות מחדש? הרי אח"ש אי אפשר להזיז כיוון שכל הצנרת מגיעה אליו עוברת בתקרות הבטון...?!?
לגבי המרחק 60 בין נ"ק מים לנ"ק חשמל, אני לא מכיר דרישה כזו בתקנות הבניה... אלא רק בחוק החשמל בחדרי רחצה (מצ"ב) ושם מצויין שאין להתקין שקע באזורים 1 ו 2 ומותר רק באזור 3, והמרחק בין האמבטיה (אזור 1) לאזור 3 הוא 60 ס"מ. אולי מכאן הסיקו את ה 60 ס"מ בין נ"ק חשמל לנ"ק מים, כולם יודעים לציין את המספר 60 אבל לא יודעים להצביע היכן כתובה הדרישה הזאת... אם אתה יודע, אשמח לראות.
אגב, לגבי טופס 4, חשבתי שבוועדות דורשים אישור חח"י לצורך קבלת טופס 4.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 26, 2015 | 15:03 |
|
אין דבר כזה הגשה. מה זה הגשה? לא מכיר מושג כזה. ח"ח לא מסתכלת בתכניות הבניה זה לא מעניין אותם. זו פעם שלישית שאני אומר לך את זה.
את מערכת החשמל אמור לבנות חשמלאי מוסמך, שיודע לא למקם לוח חשמל באמבטיה, ואם הוא רואה בתכנית שאדריכל לא חכם מיקם לוח חשמל באמבטיה הוא צריך להתריע על כך ולסרב לבצע את העבודה כל עוד לא ישונה התכנון.
ואם בודק מגיע ורואה לוח חשמל באמבטיה אז כן, הוא לא יעביר את הדירה ביקורת עד שיזיזו את הלוח או יקטינו/יבטלו את האמבטיה ולא מעניין אותו שצריך לשבור חצי בית בשביל זה. מי שהיה מספיק מטומטם לעשות את זה מגיע לו כל הבלגן.
לטופס 4 צריך אישור של חברת חשמל על זה שהם הכינו תשתיות ופילרים והכל מוכן לחיבור קבוע ללקוח. החיבור הקבוע קורה רק לאחר קבלת טופס 4, כך שאם למשל בנית בצורה לא חוקית לעולם לא תוכל לקבל חיבור קבוע.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 25, 2015 | 21:01 |
|
אני נתתי 110 כיוון ש 3-5 ס"מ יורד על טיח, ועוד 5 למקרה של אי דיוק בבניה ואו שדל האח"ש תוכל לבלוט וכו'.
|
|
|
|
|
|
|
מקרא: