שלום לכולם!
מאת:
צקי
May 25, 2015
||
21:40
לוח ראשי במבנה ציבורי 160A , קבלן השלד לא ביצע הכנה להארקת יסוד באזור הלוח, 1. האם לדעתכם ניתן לקחת מוליך הארקה מהלוח לקומת מרתף ששם יש לוח נוסף והארקת יסוד ?,ולהשתמש בו כהארקה ראשית ללוח? ובמידה וכן מה מינימום קוטר מוליך?(מרחק של כ15 מט' ).
|
|
|
•
|
שלום לכולם!
צקי
> אתה נמצא כאן
|
|
|
May 25, 2015 | 21:40
|
|
לוח ראשי במבנה ציבורי 160A , קבלן השלד לא ביצע הכנה להארקת יסוד באזור הלוח, 1. האם לדעתכם ניתן לקחת מוליך הארקה מהלוח לקומת מרתף ששם יש לוח נוסף והארקת יסוד ?,ולהשתמש בו כהארקה ראשית ללוח? ובמידה וכן מה מינימום קוטר מוליך?(מרחק של כ15 מט' ).
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 26, 2015 | 22:15 |
|
אן בעיה . החוט אמור להיות בקוטר 50
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 30, 2015 | 11:25 |
|
1: לא ברור לי מהשאלה מה קבלן השלד לא הכין?
הרי החשמלאי הוא זה שמרתך ומתקין הארקת יסוד, ומביא פס הארקה למיקום הלוח הראשי, לא?
2: אתם מתכוונים לשטח חתך המוליך, ולא לקוטר, כן?
קוטר הוא מידה לצנרת, ולמוליכי חשמל המידה מתייחסת לשטח חתך,
מה שנקרא בשפה העממית קוואדרט. נכון?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 30, 2015 | 21:22 |
|
במבנה תעשייה גדול המחולק לעסקים קטנים לא בכל עסק יש הארקה ולכן צריך לקחת מלוח ראשי הסמוך לעסק . או ממקום הכי קרוב לעסק. בנוגע לקוטר אז הכוונה ש.ח
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|