בעיה עם לוח מתכת
מאת:
lior9804
May 25, 2015
||
17:40
לידיעתך אני עשיתי אותה פעולה בתא ושם החל"ב התנגדו בתוקף ללוח מתכת והתעקשו על לוח פיבר או דומה
|
|
|
•
|
|
|
May 24, 2015 | 21:00
|
|
התייעצות לפני ביצוע:
נתון מבנה ישן מאוד צמוד קרקע כבית מגורים.
חיבור כרגע 1*40A, תתבצע הגדלה בקרוב ל- 3*40A
עם העתקת מונה ח"ח מתוך הבית לחוץ.
בחוץ יורכב ארון מתכת מ"מ בו יהיה המונה.
בלוח החדש בתוך הדירה יותקן מ"ז ראשי 3*40A
יש הארקה טובה ותקנית.
השאלות:
1- בארון המתכת עם המונה של ח"ח האם הבודק יסתפק בתיבת חיבורים
פלסטיק עם ברגים ובה 4 מהדקים לחיבור כבל ההזנה עם היצאות מהמונה?
או שהוא בהכרח ידרוש באותו ארון ליד המונה לוחון קטן עם מ"ז ראשי של 3*40?
2- אני חייב להביא לאותו ארון מתכת גיד הארקה 2.5 כדי להאריק אותו?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 24, 2015 | 22:05 |
|
אין כל בעיה להתקין קופסת חיבורים,לא חייב להתקין ח"א שישמש הגנה על הקו,את הלוח יש להאריך עם גיד הארקה 10 מ"מ.
שאלת תם...מדוע ארון מתכת ולא פוליאסטר?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 24, 2015 | 23:19 |
|
כי הלקוח כבר רץ וקנה ארון מתכת עוד לפני שפנה אלי.
אז קבע לי עובדה.
אגב ארון פוליאסטר יקר יותר ממתכת?
ואני מופתע שי מתשובתך שצריך גיד 10 להארקת ארון המתכת.
גיד 2.5 לא יספק את הבודק?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 25, 2015 | 07:17 |
|
לגבי הארון - פוליאסטר הרבה יותר יקר וזו הסיבה שהרבה (גם אני) משתמשים במתכת.
לגבי הארקת הארון גיד 10 ממ"ר לא פחות שיחובר עם בורג ונעל כבל לגוף הארון.
אין הארקה פחות מ- 10 ממ"ר לשום דבר. למה? לא יודע. אף פעם לא טרחתי לשאול.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 25, 2015 | 07:52 |
|
הוצאה של לוח מהבית והגדלת חיבור.
הלקוח הביא נגר ובנה מסגרת עם דלתות על הגבי קיר חיצוני מוגן (פרגולה).
הוא ביקש שאתקין לוח רגיל על הטיח 48 מקום.
א- זה תיקני?
ב- איזה בדיקות נדרשות ע"י ח"חי לפני שיגדילו?
תודה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 25, 2015 | 12:41 |
|
אם הארון בחוץ וחשוף למזג האוויר אתה חייב ארון מוגן מים. אם יש לך ספק לגבי האם המקום בחוץ נחשב חשוף או לא למזג האוויר, הכי טוב שתדבר עם הבודק באזור מגוריך ותתייעץ איתו כי הוא זה שאמור לאשר לך את המתקן.
לגבי בדיקות שח"ח עושים, אם אף פעם לא העברת ביקורת כדאי לך לחבור לחשמלאי מנוסה (גם לשלם לו אם צריך) שיעביר איתך את הביקורת וילמד אותך כיצד להתכונן אליה. יש הרבה דברים שצריך לדעת, זה לא על רגל אחת.
אשמח לייעץ לך בטלפון, המס' מופיע למטה.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 25, 2015 | 17:34 |
|
תודה לשי וצור על התשובות.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 25, 2015 | 21:27 |
|
פעם שאלתי בודק של ח"ח למה ההתעקשות הזאת על כבל 10 מ"מ להארקות,
מוליך 4 או 6 לא יעשו את העבודה?
השיב לי:
יעשו את העבודה, אבל הדרישה למוליך 10 היא בגלל שזהו כבל שזור וחזק יותר,
לכן הוא יהיה עמיד יותר לפגיעות מכניות.
לדעתי זוהי התשובה צור.
|
|
|
|
|
•
|
בעיה עם לוח מתכת
lior9804
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
May 25, 2015 | 17:40 |
|
לידיעתך אני עשיתי אותה פעולה בתא ושם החל"ב התנגדו בתוקף ללוח מתכת והתעקשו על לוח פיבר או דומה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 25, 2015 | 20:00 |
|
מה הטענה נגד מתכת?
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 26, 2015 | 18:24 |
|
יצא מהתקן בתא אגב בפ"ת זה עדיין בסדר למיטב ידיעתי
|
|
|
|
|
|
|