האמת אני גננת מוסמכת
מאת:
ramihadad123
May 22, 2015
||
18:28
|
•
|
|
|
May 22, 2015 | 15:08
|
|
בבת מלאכה העברנו ביקורת חשמל הכל תקין . אבל כשהעובד מפעיל מכונה לגלגול נייר אז הוא מקבל זרמים חזקים בידיים [ כמו פריקת קבל ] למכונה יש כבל הזנה עם הארקה וחוט הארקה בנפרד עד לפס השוואה אפילו חיברנו עוד חוט 10 לעוגן שמסתובב ולהארקה . המכונה נבדקה ע"י טכנאי והיא תקינה זה מרגיש כמו חשמל סטטי אך פותרים את הבעיה ?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 22, 2015 | 16:05 |
|
אתה פותר את זה על ידי הפרד מגן. או שנאי מבדל .
בהצלחה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 22, 2015 | 16:30 |
|
לא ציינת במה העובד נוגע כשהוא מקבל את ה"זצים" האלה.
יתכן שגליל הנייר שמסתובב ומתחכך מייצר חשמל סטטי שלא קשור למערכת החשמל.
או שהעובד עצמו איכשהו נטען במטען חשמלי ופורק את עצמו על המכונה.
צריך בדיקה יסודית יותר בשביל לדעת מה בדיוק הבעיה ואיך פותרים אותה.
יש בשוק פתרונות, כמו מברשות למניעת חשמל סטטי, צמידים לאותה מטרה וכדומה. הכל לפי המקרה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 22, 2015 | 17:21 |
|
העובד נוגע בציר ברזל שמסובב גליל נייר במהירות גבוה הכיוון שלך ניראה לי נכון הטכנאי זרק משהו על מברשות לי אין מושג מזה תוכל להסביר ולכוון בנוגע לנברשות .תודה .
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 22, 2015 | 17:15 |
|
תוכל להסביר יותר לעומק . תודה .
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 22, 2015 | 18:03 |
|
קודם שאלה בלי לפגוע אתה חשמלאי?
אני יסביר בכייף
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 23, 2015 | 16:11 |
|
שניתי את השם מדור. נתחיל שאל תפגע מעומר הוא לא נכנס הרבה ולא מכיר אותך. לענייו המכונה קרה לי את התופעה. שמפעיל חוטף זליגות. במפעל קרטונים באיזור נעמן לפני עכו. ופתרתי את הבעיה . אני אשאל אותך כמה שאלות וננסה להתקדם. האם המכונה סינית ? האם פנל החשמל יושב על 2 צירים ובורג תפיסה אחד ? האם בדקת הארקה בגליל המסתובב ? רפי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 23, 2015 | 16:31 |
|
לענייו הפרד מגן/שנאי מבדל עד כמה שזכור לי אתה יכול לחבר רק צרכן אחד ולא מכונה שלמה. בדרך כלל שעובדים על צרכן אחד כמו מנוע. לעניין השיטה יש שנאי שאסור להאריק במשני והוא בעל אותו סליל גם בראשוני וגם במשני. סליל מוגבר בליפופים. העניין בשנאי שאם אתה נוגע באחד החוטים. במשני אתה לא מתחשמל ו1974אם תיגע בשני החוטים אתה מתחשמל.מזה על קצה המזלג.רפי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 25, 2015 | 06:57 |
|
המכונה של hp כל חלק מתכתי כולל הציר שמסתובב מחובר להארקה לוח הפיקוד מקובע לגוף המכונה ע"י ברגים האמת אני את עבודת החשמל סיימתי והעברתי את המתקן בדיקת ח"ח אבל הלקוח ביקש שאפתור לו את הבעיה ואני משתדל לעזור כרגע הכיוון הוא מברשות הבאות במגע עם גליל הנייר למניעת חשמל סטטי אחרי זה אעדכן תודה על הרצון הטוב .
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 25, 2015 | 18:15 |
|
אתה יכול לחבר למכונה הפרד מגן עם פס נרוסטה שמחובר עלו 24\230 v .והוא פשוט מעלים את כול החשמל סטיטי כמו שעושים בכול מכונה מודרנית או כמו שעושים בבתי חולים על ציוד רפואי.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 25, 2015 | 22:58 |
|
הלקוח קנה מברשת וטכנאי של המכונה התקין אותה על המסוע במגע עם גליל הנייר והחישמול נעלם פלא פלאים תודה על העזרה .
|
|
|
|
|
|
|
|
|