חישוב לולאת התקלה
מאת:
kobigross
Apr 25, 2015
||
18:23
שלום
יש בודקים של חח"י שעדיין תקועים בתקנה הישנה
מזה מספר שנים יש למדוד את לולאת התקלה בלוח עשוי מפלסטיק בהתאם למא"ז הגדול ביותר
שמחובר אחרי המא"ז הראשי, כמו כן בהתאם לסוג המא"ז B , C .
קובי
|
|
|
•
|
|
|
Apr 24, 2015 | 12:58
|
|
שלום.
מישהו יכול לעשות לי סדר בעניין הארקות
מה הערך של הארקה שצריכה להיות בבית עם 25\40 אמפר חד פאזי ועם 25\40\80 אמפר תלת פאזי כאשר המעגל הגדול ביותר הוא 16\20 אמפר
איך עושים את החישוב לפי הערכים של חחי
תודה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 24, 2015 | 13:49 |
|
מצ"ב טבלה לשימושך. ZC משמעותו עכבה למפסק בעל אופיין C.
ואין משמעות חד\תלת פאזי......
זק חשמל
www.zackhashmal.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 24, 2015 | 14:28 |
|
תודה זקזק.
זאת אומרת שלא משנה איזה נתיך ראשי יש לי בלוח פלסטיק אם המעגל הגדול ביותר הוא 16 אז הארקה צריכה ליהיות 2.18 אום?
או שהארקה צריכה ליהיות לפי הנתיך הראשי נגיד 40 אמפר אז 0.87 אום?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 24, 2015 | 14:51 |
|
כאשר הלוח הוא מסוג מבודד החישוב יעשה על פי המבטח הגדול בלוח, אין חשש לקצר בארון הלוח.
כאשר הלוח ממתכת החישוב יעשה על פי המבטח המזין את הלוח מכיוון שעכשיו יכולה להיווצר מצב של קצר בארון של הלוח.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 24, 2015 | 16:21 |
|
אז איפה בא לידי ביטוי של ארקת הגנת שיטה 5 אום ואיפוס 20 אום?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 24, 2015 | 16:26 |
|
ערכים אלו הם התנגדות הארקה ביחס למסה הכללית של האדמה.
דרישה שלצערי הרבה חשמלאים ובודקים לא מיישמים...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 24, 2015 | 19:02 |
|
אשמח בבקשה להפנייה בחוק החשמל לנושא הבידוד של הלוח אשר מתייחס לעכבת לולאת התקלה כמו שהסברת, לא משום שלא מאמין לך אלא כי חשוב לי לקרוא את החוקים מהספר. תודה רבה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 25, 2015 | 18:35 |
|
שלום
בחוק החשמל > תקנות הארקות > בפרק 42 - עכבת לולאת התקלה יש טבלה
של ערכים של עכבת לולאת התקלה וזרם הקצר , לנתיכים ולמאזי"ם מסוג L שכבר לא קיימים.
בודקי חח"י בודקים בהתאם לטבלה שצירפו בפורום.
קובי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 24, 2015 | 18:34 |
|
שמתי לב שזקזק לא עונה פעמיים או שהוא כל כך עצבני כשהוא קורא את השאלות או שהוא יהיר מדי . דכילק זקזק כולנו נולדנו באותה דרך לא יזיק לענות בסובלנות לאנשים שלא יודעים שמתי לב שלך יש המון ניסיון וידע לא יזיק להסביר לאנשים אפילו פעמיים ושלוש עד שיבינו " כל המציל חשמלאי מבולבל אפילו פעם אחת זוכה לגן עדן "
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 24, 2015 | 20:54 |
|
היית עדין יחסית לזה שאתה כועס עליי שהברזתי לך
ולעניננו לא כדאי שאענה אפילו, גם ככה חצי פורום עצבני עליי
זק חשמל
www.zackhashmal.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 25, 2015 | 21:20 |
|
חס וחלילה אני לא כועס לא לקחתי את זה בקטע של הברזה אלה פשוט חוסר זמן מצדך אני לא מכיר אותך אישית אבל מכתיבתך בפורום ומשיחה אחת אפשר להבין שמדובר באדם טוב אבל ..... כשאתה מגיב לשאלה והשואל לא הבין את התשובה ושואל עוד פעם אתה ניכנס למצב של חוסר סבלנות מופגנת והשואל ניכנס לפחדים אני אישית מתשובה שלך עד היום לוקח כדורי הרגעה אבל חוץ מזה רגוע
|
|
|
|
|
°
|
|
|
Apr 24, 2015 | 21:41 |
|
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
°
|
|
|
Apr 24, 2015 | 21:41 |
|
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 25, 2015 | 08:56 |
|
שלום
המאזי"ם נחלקים לשני סוגים B , C . בדגם B המא"ז צריך לנתק תוך 5 שניות ( במציאות זה מיידי) בזרם
של עד פי 5 מהזרם הנומינלי של המא"ז . בדגם C המא"ז צריך לנתק תוך 5 שניות ( במציאות זה מיידי) בזרם
של 6.6 מהזרם הנומינלי של המא"ז .החישוב של ההתנגדות בזרם הקצר הוא: 230V/5*In לדגם B ,
החישוב של ההתנגדות בזרם הקצר הוא: 230V/6.6*In לדגם C ,
זהו בעצם החישוב של הערכים של ההתנגדויות בקצר Zb . Zc
מקווה שעכשיו מובן
קובי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 25, 2015 | 15:37 |
|
כי בודקי ח"ח מבקשים את הערכים של ZB (הכי נפוץ זה ה- 1.9 אוהם ל-25 אמפר),
ואנחנו כבר מזמן לא מתקינים בשום מקום מא"זים באופיין B, אלא C בלבד.
לכן חשבתי שאולי יש לזה משמעות אחרת.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 25, 2015 | 18:23 |
|
שלום
יש בודקים של חח"י שעדיין תקועים בתקנה הישנה
מזה מספר שנים יש למדוד את לולאת התקלה בלוח עשוי מפלסטיק בהתאם למא"ז הגדול ביותר
שמחובר אחרי המא"ז הראשי, כמו כן בהתאם לסוג המא"ז B , C .
קובי
|
|
|
|
|
•
|
דברים נוספים שבודקים מזלזלים בהם
orr1987
|
|
|
Apr 25, 2015 | 21:25 |
|
יש עוד כמה בדיקות בעניין הארקות שלעולם לא ראיתי שבודקים בכלל מתייחסים אליהם.
1. התנגדות הארקה למסה הכללית
2. בדיקה שלא יכול להיווצר מתח מגע מעל 50 וולט במקרה של תקלה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 27, 2015 | 09:20 |
|
לא הבנתי את מה שכתבת בשני הדברים האלה שכביכול בודקים
מזלזלים בהם.
הם בודקים איכות הארקה מה שנקרא LT
ובנוסף בודקים פריצות במה שנקרא בשפה העממית מגר.
האם לזה התכוונת?
מה צריך עוד?
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 27, 2015 | 09:38 |
|
מבקש תשובה סופית.
בלוח ביתי מחומר פלסטיק מעכב בעירה, המאמ"ט הראשי 1*40
המבטח של ח"ח הוא 63,
המאמ"ט למעגל הסופי הכי גדול הוא 16 אמפ''.
למי מתייחסים בחישוב לולאת התקלה?
ל-63 ?
ל-40 ?
ל-16 ?
כי במבנה ישן שאמור לעבור בדיקת ח"ח, ואין הארקת צנרת מים עירונית,
וההסתמכות היא רק על האלקטרודות, לכל הבדל קטן בערכים שיתקבלו
יש משמעות, שיכולה אגב להשפיע על החלטתו של הבודק.
וכבר היה לי סרט כזה לפני שנה.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 27, 2015 | 12:57 |
|
מכיוון שמדובר בארון מבודד החישוב נעשה עפ״י המפסק הגדול ביותר, קרי 16 אמפר. לכן ערך התנגדות לולאת התקלה צריכה להיות 2.17 אום (אני מניח שהמפסק מסוג c).
בדיקת בידוד המוליכים, מה שנקרא בלשון העם - מגר ובדיקת עכבת לולאת התקלה, אכן אלו דברים שהבודקים מתייחסים אליהם לרוב מכיוון שהוא פשוט. לפי החוק ישנו דרישה שהתנגדות הארקה ביחס לאדמה תהיה עד ערך מסוים (איפוס עד 20 אום, הגנה עד 5 אום), בדיקה זו מצריכה ידע וקצת יותר מסובכת ולצערי מעלימים עין בעניין. כמו כן ישנו דרישה בחוק שמתח המגע שנוצר בזמן תקלה לא יהיה מעל 50 וולט - אותו מחשבים לפי אורך הארקה המגיע למכשיר.
|
|
|
|
|
|