פחת תלת פאזי יכול לפעול גם ללא אפס
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
פחת תלת פאזי יכול לפעול גם ללא אפס   

מאת:  yisraelyru    Apr 25, 2015  ||  17:24


התשובה לשאלות היא כמו שצור כתב לכם
הפחת לא בודק הפרשי פוטנציאלים
הפחת בנוי למצוא את הפער בין הזרמים היוצאים ממנו לבין הזרמים המוחזרים אליו. אם הפער בזרמים עולה על הדרגה שנקבעה ביצור הפחת אז הפחת קופץ.
אני בכוונה כתבתי זרמים יוצאים וזרמים חוזרים ולא כתבתי פאזה ואפס ואני בכוונה כתבתי זרמים בלשון רבים ולא זרם בלשון יחיד ולמה?
כי פחת תלת פאזי אמור לזהות את הפערים בין הזרמים היוצאים ממנו מכל שלושת הפאזות לבין הזרמים המוחזרים אליו. והזרמים שחוזרים אל הפחת הם לא תמיד רק דרך מוליך האפס החוזר אל הפחת. כחו לדוגמא מכשיר תלת פאזי המחובר ללא מוליך אפס. הפחת אמור לזהות זליגת זרם מכל אחת משלושת הפאזות בלי שקיים מוליך האפס.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
השפעת הארקת איפוס על תפקוד הפחת   niv
  Jan 26, 2015 | 22:44
• 
ממש לא אין קשר   צור גרין 85
  Jan 27, 2015 | 07:07
• 
לצור   niv
  Jan 27, 2015 | 09:14
• 
פחת לא קופץ בגלל הפרש פוטנציאל   צור גרין 85
  Jan 27, 2015 | 14:17
• 
תגובה   eli-skd
  Apr 23, 2015 | 13:06
• 
לא הבנתי אם אתה שואל או עונה   צור גרין 85
  Apr 23, 2015 | 22:47
• 
בעיקר שואל   eli-skd
  Apr 25, 2015 | 00:40
• 
תשובה   צור גרין 85
  Apr 25, 2015 | 15:44
• 
פחת תלת פאזי יכול לפעול גם ללא אפס   yisraelyru   > את/ה נמצא כאן
  Apr 25, 2015 | 17:24