מאת:  צור גרין 85    Apr 25, 2015  ||  15:44


אם אתה עושה את הבדיקה הזו במקום שאין בו שום צרכנים מחוברים (למשל בית חדש שכרגע סיימו להרכיב את מערכת החשמל), באפס לא זורם שום זרם ולכן כשאתה עושה קצר בין אפס להארקה שום זרם לא זורם לאדמה וממסר הפחת לא מזהה שום פחת, ולכן הוא לא קופץ.

יכול להיות שזה היה המצב בבדיקה הראשונה שעשית, ובבדיקה השנייה כבר היו צרכנים (מספיק אחד) ולכן הפחת קפץ.