הבדל בין ZB ל-ZC
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
הבדל בין ZB ל-ZC   

מאת:  kobigross    Apr 25, 2015  ||  08:56


שלום
המאזי"ם נחלקים לשני סוגים B , C . בדגם B המא"ז צריך לנתק תוך 5 שניות ( במציאות זה מיידי) בזרם
של עד פי 5 מהזרם הנומינלי של המא"ז . בדגם C המא"ז צריך לנתק תוך 5 שניות ( במציאות זה מיידי) בזרם
של 6.6 מהזרם הנומינלי של המא"ז .החישוב של ההתנגדות בזרם הקצר הוא: 230V/5*In לדגם B ,
החישוב של ההתנגדות בזרם הקצר הוא: 230V/6.6*In לדגם C ,
זהו בעצם החישוב של הערכים של ההתנגדויות בקצר Zb . Zc
מקווה שעכשיו מובן

קובי


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
ארקות   איציק100
  Apr 24, 2015 | 12:58
• 
טבלה של חחי   זקזק [קובץ מצורף: JPG]
  Apr 24, 2015 | 13:49
• 
תגובה   איציק100
  Apr 24, 2015 | 14:28
• 
תשובה   orr1987
  Apr 24, 2015 | 14:51
• 
תגובה   איציק100
  Apr 24, 2015 | 16:21
• 
תשובה   orr1987
  Apr 24, 2015 | 16:26
• 
הפנייה לחוק החשמל   noam123
  Apr 24, 2015 | 19:02
• 
הפניה לחוק החשמל   kobigross
  Apr 25, 2015 | 18:35
• 
זקזק   ramihadad123
  Apr 24, 2015 | 18:34
• 
רמי   זקזק
  Apr 24, 2015 | 20:54
• 
לזקזק   ramihadad123
  Apr 25, 2015 | 21:20
° 
מה ההבדל בין ZB ל- ZC?   צור גרין 85
  Apr 24, 2015 | 21:41
° 
האופיין של המא"ז?   צור גרין 85
  Apr 24, 2015 | 21:41
• 
הבדל בין ZB ל-ZC   kobigross   > את/ה נמצא כאן
  Apr 25, 2015 | 08:56
• 
למה אני שואל?   צור גרין 85
  Apr 25, 2015 | 15:37
• 
חישוב לולאת התקלה   kobigross
  Apr 25, 2015 | 18:23
• 
דברים נוספים שבודקים מזלזלים בהם   orr1987
  Apr 25, 2015 | 21:25
• 
אור   משה חשמלאי
  Apr 27, 2015 | 09:20
• 
בקשר לערך של ההארקה   משה חשמלאי
  Apr 27, 2015 | 09:38
• 
תשובה   orr1987
  Apr 27, 2015 | 12:57

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com