בעיקר שואל   

מאת:  eli-skd    Apr 25, 2015  ||  00:40


מתשובתך עדיין לא ניתן להבין מדוע הפחת לא קפץ בבדיקה בעת שהיה קיים גישור בין פס האפסים ובין פס הארקות בלוח הדירתי.
ומצד שני בבדיקה החוזרת כשהוסר הגישור הפחת כן קפץ.

הרי הפחת מקבל רק אפס ופאזה,ופס הארקות ופס האפסים נמצאים לפני הפחת לכן לא ברור לי מדוע הפחת לא קופץ בשני המקרים ?

כלומר אם בתוך הדירה בשקע מסויים יש קצר בין אפס להארקה,משמעות הדבר שדרך מוליך האפס אמור לעבור פחות זרם,יתרת הזרם עוברת דרך מוליך הארקה ושני המוליכים מגיעים פס האפסים בלוח ולפס הארקות בלוח המגושרים בינהם- משם לפה"פ ובחזרה לאפס של השנאי.

אז שוב אני שואל מה זה משנה האם היה קיים גישור או לא בשני המקרים הפחת אמור לקפוץ ?



הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
השפעת הארקת איפוס על תפקוד הפחת   niv
  Jan 26, 2015 | 22:44
• 
ממש לא אין קשר   צור גרין 85
  Jan 27, 2015 | 07:07
• 
לצור   niv
  Jan 27, 2015 | 09:14
• 
פחת לא קופץ בגלל הפרש פוטנציאל   צור גרין 85
  Jan 27, 2015 | 14:17
• 
תגובה   eli-skd
  Apr 23, 2015 | 13:06
• 
לא הבנתי אם אתה שואל או עונה   צור גרין 85
  Apr 23, 2015 | 22:47
• 
בעיקר שואל   eli-skd   > את/ה נמצא כאן
  Apr 25, 2015 | 00:40
• 
תשובה   צור גרין 85
  Apr 25, 2015 | 15:44
• 
פחת תלת פאזי יכול לפעול גם ללא אפס   yisraelyru
  Apr 25, 2015 | 17:24