hawk055
מאת:
orr1987
Apr 23, 2015
||
21:25
hawk055, מדוע להשתמש בשנאי אם ניתן פשוט לחבר למגען עם פיקוד?
|
|
|
•
|
חיבור ברייקר ראשי להפסקת חירום
snir
|
|
|
Apr 21, 2015 | 11:37
|
|
צריך המלצות לחיבור ברייקר ראשי 3*125 עם טריפ כוייל מובנה
לשני מקורות הפסקה
1 מגע יבש של מע גילוי אש
2 פטריית חירום
ברור שעם PSK אני צריך שני מודולים השאלה אם יש פיתרון יותר זול
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 22, 2015 | 08:52 |
|
כמעט כל חברה שקיימת בשוק העולמי מייצרת ברייקר עם טריפ כוייל. המלצה קח ABB ואל תחפש זול כי בסופו של דבר הזול יוצא יקר. רפי
|
|
|
|
|
•
|
חיבור ברייקר ראשי להפסקת חירום
snir
|
|
|
Apr 23, 2015 | 14:07 |
|
ברייקר עם טריפ כוייל יש כבר של HAGER
כוונתי הייתה לשיטות החיבור השונות שיש
לחיבור שני מקורות הפסקה 1 כיבוי אש מגע יבש 2 פטריית חירום
חוץ מאשר PSK
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 23, 2015 | 14:18 |
|
אני לא מכיר שיטות חיבור שונות יש מערכת טריפ כוייל ושם מתחברים כל לחצני הפטריה וגם כיבוי אש. העקרון הוא ניתוק מתח ראשי בהתניות שאתה קובע אם בלחיצה על פטריה או שבירת זכוכית בכניסות במקרה של שריפה ע"י כיבוי אש. או סגירת 2 גלאים בלוח ראשי בגילוי שריפה בלוח ועוד.רפי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 23, 2015 | 20:35 |
|
אני לא בטוח אם זה יותר זול אבל אפשר להשתמש בשנאי 230/24 וממסר 24V
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 23, 2015 | 21:25 |
|
hawk055, מדוע להשתמש בשנאי אם ניתן פשוט לחבר למגען עם פיקוד?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 24, 2015 | 13:59 |
|
קודם כל יש PSK כמה ערוצים שאתה רוצה אתה לא צריך כמה מודולים.
דבר שני במקרה שלך מספיק יחידה אחת וחיבור כל המגעים שרצית במקביל לZ1.
דבר שני כמו שהמליצו לך עם שנאי וממסר 24....
לידיעתך שנאי והגנות שלו וממסר איכותי אתה כבר כמעט במחיר של הPSK556
זק חשמל
www.zackhashmal.co.il
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|