שוחחתי כרגע עם בודק חח"י...
מאת:
shtern21
Feb 27, 2015
||
10:16
רק במקרה ויש איפוס בבנין יש דרישה לחתך מזערי של 10 ממ"ר ,של מוליך ההארקה .לגבי הזנת הדירה מהמונה ללוח עם כבל 6×5 ממ"ר מתאים בבהחלט. יש דרישה חדשה ,שאם הארקת היסוד נותנת 5 אום יש לשלט, שמפסק הפחת הינו ההגנה הבלעדית ולהתעלם מההארקה מצנרת הגיחון ,כי יתכן שבעתיד לא תהיה קיימת.
|
|
|
•
|
|
|
Feb 26, 2015 | 20:33
|
|
האם ידוע לכם ,כי יש דרישה בטסט לחתך מינימלי למוליך ההארקה הראשי ,מהיסוד או מצנרת הגיחון ,לדוגמא ,חיבור 25*3 A ,האם מקבלים חתך 6 ממ"ר למוליך ההארקה ?
תודה למשיבים ,
שטרן אשר.
קישור מצורף:
א.שטרן עבודות חשמל ותקשורת
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 26, 2015 | 20:37 |
|
בחוק החשמל הדרישה היא שחתך מוליך ההארקה כחתך מוליך הפאזה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 26, 2015 | 21:07 |
|
במקרה הנ"ל יש הנחיה מפורשת של חח"י למינימום גיד 10 מ"מ כל בודק יגיד לך מפורשות .ולכן אם תרצה ללכת לחוק החשמל תשכח מלעבור ביקורת .רפי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 26, 2015 | 21:16 |
|
דירה כלשהי ,הגדלה ל 25×3. בקרבת הלוח ,ביצעתי חיבור ליסוד ,כשהתוצאה 5 אום. כבל ראשי מהלוח למונה חח"י לאורך 3 קומות למטה 6×5 ממ"ר ההארקה.
בדקתי את התנגדות חיבור הגיחון וקיבלתי התנגדות של 1.82 אום. פרסתי צנרת של כ 25 מטר עם מוליך 10 ממ"ר עד ארון המונים וחיברתי את גיד ההארקה (6 ממ"ר) של הכבל הראשי למוליך ה 10 ממ"ר מחיבור הגיחון.
דעתך...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 26, 2015 | 21:19 |
|
את החיבור ליסוד ביצעתי כפי הנדרש ,פלח מגולוון 4 מ"מ ,עם קופסה ומוליך הארקה 10 ממ"ר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 26, 2015 | 22:47 |
|
מה שאני יכול להגיד לך שתבדוק עם הבודקים של חח"י את נושא הכבל הזנה. לא מכיר בודק אחד שיעביר לך את המתקן בהגדלה עם כבל 6×5.כבר מזמן יצאה הוראה שכבל הזנה יהיה לפחות עם גידים 10 מ"מ גם חד פאזי וגם תלת פאזי.רפי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 27, 2015 | 07:36 |
|
הזנה צריכה להיות 4 או 5 פעם 10 לפי שיטת האיפוס
הארקה צריכה להיות מינימום 10 ממ בהתקנה קרובה וסמויה בצנור מתחת לחיפוי
או 25 ממ לפחות בהתקנה גלויה
ככה בפשטות בלי הרבה חוקים
|
|
|
|
|
|
•
|
שוחחתי כרגע עם בודק חח"י...
shtern21
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Feb 27, 2015 | 10:16 |
|
רק במקרה ויש איפוס בבנין יש דרישה לחתך מזערי של 10 ממ"ר ,של מוליך ההארקה .לגבי הזנת הדירה מהמונה ללוח עם כבל 6×5 ממ"ר מתאים בבהחלט. יש דרישה חדשה ,שאם הארקת היסוד נותנת 5 אום יש לשלט, שמפסק הפחת הינו ההגנה הבלעדית ולהתעלם מההארקה מצנרת הגיחון ,כי יתכן שבעתיד לא תהיה קיימת.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 27, 2015 | 11:40 |
|
מישהו יכול להסביר לי מה זה צנרת גיחון???האם הכוונה לצנרת מים?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 27, 2015 | 12:36 |
|
הבודק אומר שמותר לצאת מהמפסק ראשי שלך עם כבל 5X6 לכיוון המהדקים או החיבור ביציאה מהמונה של חברת חשמל?
נשמע הזוי
תמיד ידענו שבכל מקרה החתך לא ירד מ10 ממ
|
|
|
|
|
|
|
|