השפעת הארקת איפוס על תפקוד הפחת
מאת:
niv
Jan 26, 2015
||
22:44
שלום,
רציתי להעלות את הנושא הבא:
בבית בו קיימת הארקה רגילה, (אלקטרודה, צנרת מים, הארקת יסוד וכד'), כאשר מקצרים בין פס האפסים לפס ההארקות, או לצורך העניין מבצעים את הקצר הזה בכל שקע הפחת יקפוץ. הדבר שקול לכך, שלצורך העניין קופסת חיבורים, גוף תאורה וכד' שנרטבו וקיימת זליגה בין ההארקה לאפס, הדבר יקפיץ את הפחת.
בבתים שקיימת בהם הארקת איפוס, כלומר חיבור האפס של חברת החשמל (זה שמחובר לפני הפחת לצורך העניין) דרך פס השוואת הפוטנציאלים לפס ההארקות של הלוח, הפעולה הזו לא תתקיים, כיוון שבעצם כבר אין הפרש פוטנציאלים כלשהו בין האפס להארקה.
כמובן שזה לא אומר שהפחת לא יתפקד בהתחשמלות אמיתית, כלומר זליגה בין הפאזה להארקה.
מה דעתכם בנושא?
האם חיבור של הארקת איפוס באמת מפחית קצת מתפקוד הפחת?
|
|
|
•
|
השפעת הארקת איפוס על תפקוד הפחת
niv
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Jan 26, 2015 | 22:44
|
|
שלום,
רציתי להעלות את הנושא הבא:
בבית בו קיימת הארקה רגילה, (אלקטרודה, צנרת מים, הארקת יסוד וכד'), כאשר מקצרים בין פס האפסים לפס ההארקות, או לצורך העניין מבצעים את הקצר הזה בכל שקע הפחת יקפוץ. הדבר שקול לכך, שלצורך העניין קופסת חיבורים, גוף תאורה וכד' שנרטבו וקיימת זליגה בין ההארקה לאפס, הדבר יקפיץ את הפחת.
בבתים שקיימת בהם הארקת איפוס, כלומר חיבור האפס של חברת החשמל (זה שמחובר לפני הפחת לצורך העניין) דרך פס השוואת הפוטנציאלים לפס ההארקות של הלוח, הפעולה הזו לא תתקיים, כיוון שבעצם כבר אין הפרש פוטנציאלים כלשהו בין האפס להארקה.
כמובן שזה לא אומר שהפחת לא יתפקד בהתחשמלות אמיתית, כלומר זליגה בין הפאזה להארקה.
מה דעתכם בנושא?
האם חיבור של הארקת איפוס באמת מפחית קצת מתפקוד הפחת?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 27, 2015 | 07:07 |
|
וגם בהרבה בתים שיש איפוס הפחת קופץ בקצר בין אפס לאדמה.
זה תלוי כמה זרם זורם באפס באותו רגע.
בבית חדש שאין שום מכשיר מחובר סיכוי גבוה שלא יקפיץ.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 27, 2015 | 09:14 |
|
הי צור,
תודה.
השאלה כאן היא ברמת התיאוריה.
ברגע שאנו מחברים למעשה את האפס לפס הארקות אנחנו לא מבטלים למעשה את הפרש הפוטנציאלים שיכול להיות בין האפס להארקה?
ואם כך איזה הפרש פוטנציאלים יגרום בעצם לפחת לקפוץ בזמן של קצר בין האפס וההארקה?
לא יצא לי באופן אישי לבדוק את המצב הזה, כלומר בית שבו קיימת הארקת איפוס, לדמות קצר בין האפס לארקה במצב שהבית פעיל ולראות אם הפחת קופץ.
זה פשוט מצב שחבר תיאר לי וגרם לי לחשוב ולנסות להבין את הסיטואציה.
הוא לא כל כך מכיר את הנושא הזה של הארקת איפוס וכשהגיע לבית כזה וראה שהפחת לא קופץ בהדמיית קצר בין "0" להארקה הוא חשב שיש בעיה בחיבור הזה וביטל את הארקת האיפוס. (לאחר הביטול הפחת כן קפץ). אמרתי לו שילך ויחזיר את המצב כמו שהיה וזה מצב תקין, אבל שוב, זה גרם לי לחשוב על הנושא.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 27, 2015 | 14:17 |
|
פחת קופץ בגלל שיש הפרש בין הזרם בפאזה לזרם באפס.
זה נכון שאם יש הפרש פוטנציאלים בין האפס להארקה זה יגרום ליותר זרם לזרום בניהם, אבל זה שאין הפרש לא מבטל את הזרם.
אם אתה לוקח 2 מוליכים ומחבר אותם במקביל בין 2 נק', הזרם יזרום בשניהם.
דמיין שהנק' הראשונה זה הלוח והשניה זה השנאי של ח"ח. אם עשית קצר בין אפס לאדמה זה כאילו חיברת 2 מוליכים במקביל בין הלוח לשנאי, הרי האפס בשנאי מחובר להארקת שיטה.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 23, 2015 | 13:06 |
|
צור שלום,
פחת לא קשור להארקה ואינו מחובר אליה אלא לאפס ,כפי שציינת הוא מזהה הפרש זרם בין הפאזה לאפס. במצב בו נכנס זרם באמפרז' מסוים ודרך האפס חוזר זרם נמוך יותר מכיוון שחלק מהזרם עבר דרך מוליך הארקה הפחת אמור לקפוץ מה מונע ממנו מלקפוץ הרי אין זה משנה מה חוזר בסופו של דבר לנק האפס של השנאי,משנה שהזרם בפאזה הוא לא אותו זרם שחזר באפס (חלקו זורם דרך הארקה וחלקו זורם דרך האפס) ?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 23, 2015 | 22:47 |
|
קשה מאוד להבין בלי סימני פיסוק. נסה לנסח שוב את השאלה (אם הייתה אחת כזו).
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 25, 2015 | 00:40 |
|
מתשובתך עדיין לא ניתן להבין מדוע הפחת לא קפץ בבדיקה בעת שהיה קיים גישור בין פס האפסים ובין פס הארקות בלוח הדירתי.
ומצד שני בבדיקה החוזרת כשהוסר הגישור הפחת כן קפץ.
הרי הפחת מקבל רק אפס ופאזה,ופס הארקות ופס האפסים נמצאים לפני הפחת לכן לא ברור לי מדוע הפחת לא קופץ בשני המקרים ?
כלומר אם בתוך הדירה בשקע מסויים יש קצר בין אפס להארקה,משמעות הדבר שדרך מוליך האפס אמור לעבור פחות זרם,יתרת הזרם עוברת דרך מוליך הארקה ושני המוליכים מגיעים פס האפסים בלוח ולפס הארקות בלוח המגושרים בינהם- משם לפה"פ ובחזרה לאפס של השנאי.
אז שוב אני שואל מה זה משנה האם היה קיים גישור או לא בשני המקרים הפחת אמור לקפוץ ?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 25, 2015 | 15:44 |
|
אם אתה עושה את הבדיקה הזו במקום שאין בו שום צרכנים מחוברים (למשל בית חדש שכרגע סיימו להרכיב את מערכת החשמל), באפס לא זורם שום זרם ולכן כשאתה עושה קצר בין אפס להארקה שום זרם לא זורם לאדמה וממסר הפחת לא מזהה שום פחת, ולכן הוא לא קופץ.
יכול להיות שזה היה המצב בבדיקה הראשונה שעשית, ובבדיקה השנייה כבר היו צרכנים (מספיק אחד) ולכן הפחת קפץ.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 25, 2015 | 17:24 |
|
התשובה לשאלות היא כמו שצור כתב לכם
הפחת לא בודק הפרשי פוטנציאלים
הפחת בנוי למצוא את הפער בין הזרמים היוצאים ממנו לבין הזרמים המוחזרים אליו. אם הפער בזרמים עולה על הדרגה שנקבעה ביצור הפחת אז הפחת קופץ.
אני בכוונה כתבתי זרמים יוצאים וזרמים חוזרים ולא כתבתי פאזה ואפס ואני בכוונה כתבתי זרמים בלשון רבים ולא זרם בלשון יחיד ולמה?
כי פחת תלת פאזי אמור לזהות את הפערים בין הזרמים היוצאים ממנו מכל שלושת הפאזות לבין הזרמים המוחזרים אליו. והזרמים שחוזרים אל הפחת הם לא תמיד רק דרך מוליך האפס החוזר אל הפחת. כחו לדוגמא מכשיר תלת פאזי המחובר ללא מוליך אפס. הפחת אמור לזהות זליגת זרם מכל אחת משלושת הפאזות בלי שקיים מוליך האפס.
|
|
|
|
|
|
|