עומק נישה לארון חשמל   

מאת:  yisraelyru    Jan 26, 2015  ||  19:00


לגבי רוחב ארון חשמל, זה כמו שצור כתב לך.
כמובן שאפשר לחלק למספר שורות
מספר השורות אף הוא מוגבל בגבהים מותרים.
בדירת מגורים המפסק הגבוה ביותר לא יעלה על 2 מטר ואילו הנמוך ביותר או ידית הפתיחה לא תפחת מ- 1.4 מטר.

לגבי עומק הנישה להתקנת ארון חשמל.
ארון חשמל לדירת מגורים, על הטיח או תחת הטיח הוא בעומק 10 עד 12 ס"מ כולל הדלת האינטגרלית של הלוח המוכן.
לכן אם הנישה מאפשרת התקנת ארון חשמל דירתי (12 ס"מ) ועוד מרווח בין 2 ל- 4 ס"מ עד לדלת (כמו מעץ) שתסגור את הנישה. סה"כ כ- 16 ס"מ עומק זה יכול להספיק.
אבל יש צרכים נוספים כמו מתן אפשרות למעבר צנרת המגיעה מהרצפה עוברת מאחרי הלוח (או מצדדיו) ומסתיימת בגובה מעל ללוח. וגם הפוך צנרת היורדת מהתקרה אל האזור מתחת ללוח. כלומר ככל שמקטינים את רוחב הנישא רצוי לתת אפשרות למחיצה כפולה (מאחרי הלוח) שדרכה ניתן להעביר את הצנרת ולהוציא אותה בגובה הדרוש בנישה. מרווח אחורי בין מחיצות כפולות הנע בין 8 ל- 12 יכול לתת פתרון טוב. במקרה כזה ניתן להקטין את רוחב הנישא אפילו עד 40-45 ס"מ (מתאים למידות לוח של כ- 12 מודול לכל שורה)

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
מידות מינימליות לארון חשמל   נועם2013
  Jan 26, 2015 | 12:59
• 
המידות נקבעות ע"פ גודל הלוח   צור גרין 85
  Jan 26, 2015 | 16:05
• 
מבחינת הרוחב אין בעיה   נועם2013
  Jan 26, 2015 | 22:16
• 
עומק נישה לארון חשמל   yisraelyru   > את/ה נמצא כאן
  Jan 26, 2015 | 19:00
• 
אז אני מבין שאם יש לי רוחב 80 ס"מ   נועם2013
  Jan 26, 2015 | 22:21
° 
לרוחב 80 עומק 20 יספיק   yisraelyru
  Jan 26, 2015 | 22:27