למרות שצחקת אני יענה לך
מאת:
אבי30
Jan 24, 2015
||
23:46
שלום יניב
הדרך הטובה ביותר להתקין אלקטרודת הארקה היא שיהיו טמונים באדמה או בתוך בטון הטמון באדמה, שיבואו במגע מתמיד ויעיל עם האדמה והתנגדות המגע תהיה נמוכה תמיד כדי לקיים את תכליות ההארקה.
אלקטרודה יעילה צריכה שתהיה אחד מאלה או צירוף שלהם:
מוטות או צינורות, פסים או מוליכים חשופים, משטחי מתכת, פלדה טמונה בבטון, צנרת מתכתית לאספקת מים, יסודות מבנים מתכתיים (אלקטרודת הארקת יסוד).
אין חובה להתקין הארקת יסוד בתוספת למבנה קיים שאין בו הארקת יסוד, אולם אם תותקן הארקת יסוד היא תחובר למערכת הארקה הקיימת במבנה.
טבעת גישור תותקן בין חלקי פלדת הזיון של המבנה, שהוטמנו ביסוד בטון באדמה והיא צריכה להיות מפס או מוט מפלדה במיוחד למטרה זו או מפלדת זיון של המבנה עצמו לאחר בדיקה.
כאשר המבנה הוא מסוג "קונסטרוקציה מפלדה" אפשר להשתמש בקונסטרוקציה.
כל מבנה שיש לו יסודות באדמה יצוייד בהארקת יסוד.
צנרות מתכתיות שלא ראוי להשתמש בהן כאלקטרודה היא צנרת מתכתית למי שופכין, לקיטור, לאויר דחוס, למים חמים, לחמרים דליקים, נפיצים או מאכלים אסור לשמש כאלקטרודה.
לשם השוואת הפוטנציאלים במבנים עם הארקת היסוד יש לגשר בינה לבין הצנרות אחרות כנדרש בתקנות החשמל.
פס השוואת הפוטנציאלים יותקן בתוך מבנה, על קיר או בלוח חשמל, במרחק של 4 ס"מ לפחות משטח שעליו הוא מותקן, הוא צריך להיות יציב, תהיה אליו גישה נוחה וימוקם קרוב אל ההבטחה הראשית של החברה הציבורית המספקת חשמל לאותו מבנה.
אם קיימת יותר מכניסה אחת של אספקת חשמל, יותקן פס השוואת הפוטנציאלים לכל כניסה.
לפי התקן הפס צריך להיות מותקן בגובה 1.80 מ' עד 2.40 מ' מהרצפה; במקום שהפס מוגן בפני פגיעות מותר שגבהו יהיה 0.50 מ' עד 2.40 מ' מהרצפה; במקום שהפס מותקן בחדר שהכניסה אליו מותרת לחשמלאי בלבד או בלוח החשמל - מותרת ההתקנה בכל גובה.
בין פס השוואת הפוטנציאלים לבין ההבטחה הראשית של החברה הציבורית לאספקת חשמל יותקן מוביל בקוטר 29 מ"מ לפחות, אלא אם הם נמצאים בתוך לוח אחד.
אלקטרודת הארקת יסוד תהיה מאחד מאלה:
מפס פלדה בעובי 3.5 מ"מ לפחות וחתכו 100 ממ"ר לפחות, ממוט פלדה עגול, בקוטר 10 מ"מ לפחות, מפלדת זיון של המבנה בקוטר 10 מ"מ לפחות, ובלבד שהוטמנו ביסוד בטון שבאדמה, והבטון יעמוד בדרישות לפי התקנות. (בטון אשר יעמוד בתקן ישראלי בנוגע לכמות הצמנט ולעובי שכבת הכיסוי).
|
|
|
•
|
למי יש שיטה טובה לתקוע אלקטרודת
יניב10
|
|
|
Jan 24, 2015 | 23:07
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 24, 2015 | 23:28 |
|
קיים איזמל שמתחבר לקונגו,בקצה של האיזמל העגול החלול מכניסים את האלקטרודה,ופשוט דופקים אותה עם הקונגו,קיים גם ראש נעיצה לאלקטרודה.השאלה כמה אתה מוכן להשקיע...
אפשרות נוספת אם יש טרקטור באיזור אז מעיכה אחת שלו תכניס בקלות.
אם האדמה ממש קשה,הייתי קודח עם מקדח דוך 20 מ"מ באורך 40 ס"מ,ומשם ממשיך בדפיקות פטיש.
|
|
|
|
|
•
|
אישית אני מחדיר אותם כמו שי
ey52
|
|
|
Jan 25, 2015 | 21:06 |
|
לקחתי איזמל SDS שבור,מסגר ריתך תותב חלול,אין בעייה להחדיר עם פטישון ,
טיפ נוסף במקום ליקנות בריכת הארקה (די יקר על כלום) אפשר להטמין צינור ביוב קוטר 6'' באורך כ-60 ס''מ ולבטן,בנוסף לשים מיכסה שטוח עם''הארקה לא לפרק''-תיקני עובר ביקורת ח''ח
|
|
|
|
|
•
|
אף פעם לא הבנתי את ההצדקה למחיר
שי
|
|
|
Jan 25, 2015 | 21:22 |
|
של בריכת הארקה פלסטיק.רעיון מעולה צינור 6''.
|
|
|
|
|
•
|
למרות שצחקת אני יענה לך
אבי30
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Jan 24, 2015 | 23:46 |
|
שלום יניב
הדרך הטובה ביותר להתקין אלקטרודת הארקה היא שיהיו טמונים באדמה או בתוך בטון הטמון באדמה, שיבואו במגע מתמיד ויעיל עם האדמה והתנגדות המגע תהיה נמוכה תמיד כדי לקיים את תכליות ההארקה.
אלקטרודה יעילה צריכה שתהיה אחד מאלה או צירוף שלהם:
מוטות או צינורות, פסים או מוליכים חשופים, משטחי מתכת, פלדה טמונה בבטון, צנרת מתכתית לאספקת מים, יסודות מבנים מתכתיים (אלקטרודת הארקת יסוד).
אין חובה להתקין הארקת יסוד בתוספת למבנה קיים שאין בו הארקת יסוד, אולם אם תותקן הארקת יסוד היא תחובר למערכת הארקה הקיימת במבנה.
טבעת גישור תותקן בין חלקי פלדת הזיון של המבנה, שהוטמנו ביסוד בטון באדמה והיא צריכה להיות מפס או מוט מפלדה במיוחד למטרה זו או מפלדת זיון של המבנה עצמו לאחר בדיקה.
כאשר המבנה הוא מסוג "קונסטרוקציה מפלדה" אפשר להשתמש בקונסטרוקציה.
כל מבנה שיש לו יסודות באדמה יצוייד בהארקת יסוד.
צנרות מתכתיות שלא ראוי להשתמש בהן כאלקטרודה היא צנרת מתכתית למי שופכין, לקיטור, לאויר דחוס, למים חמים, לחמרים דליקים, נפיצים או מאכלים אסור לשמש כאלקטרודה.
לשם השוואת הפוטנציאלים במבנים עם הארקת היסוד יש לגשר בינה לבין הצנרות אחרות כנדרש בתקנות החשמל.
פס השוואת הפוטנציאלים יותקן בתוך מבנה, על קיר או בלוח חשמל, במרחק של 4 ס"מ לפחות משטח שעליו הוא מותקן, הוא צריך להיות יציב, תהיה אליו גישה נוחה וימוקם קרוב אל ההבטחה הראשית של החברה הציבורית המספקת חשמל לאותו מבנה.
אם קיימת יותר מכניסה אחת של אספקת חשמל, יותקן פס השוואת הפוטנציאלים לכל כניסה.
לפי התקן הפס צריך להיות מותקן בגובה 1.80 מ' עד 2.40 מ' מהרצפה; במקום שהפס מוגן בפני פגיעות מותר שגבהו יהיה 0.50 מ' עד 2.40 מ' מהרצפה; במקום שהפס מותקן בחדר שהכניסה אליו מותרת לחשמלאי בלבד או בלוח החשמל - מותרת ההתקנה בכל גובה.
בין פס השוואת הפוטנציאלים לבין ההבטחה הראשית של החברה הציבורית לאספקת חשמל יותקן מוביל בקוטר 29 מ"מ לפחות, אלא אם הם נמצאים בתוך לוח אחד.
אלקטרודת הארקת יסוד תהיה מאחד מאלה:
מפס פלדה בעובי 3.5 מ"מ לפחות וחתכו 100 ממ"ר לפחות, ממוט פלדה עגול, בקוטר 10 מ"מ לפחות, מפלדת זיון של המבנה בקוטר 10 מ"מ לפחות, ובלבד שהוטמנו ביסוד בטון שבאדמה, והבטון יעמוד בדרישות לפי התקנות. (בטון אשר יעמוד בתקן ישראלי בנוגע לכמות הצמנט ולעובי שכבת הכיסוי).
|
|
|
|
|
•
|
אמרתי לך שהוא מומחה...
שי
|
|
|
Jan 25, 2015 | 00:04 |
|
בנאדם שואל איך הכי יעיל לתקוע אלקטרודה,הוא נותן הרצאה או שהוא גילה את הפלא של העתק/הדבק
|
|
|
|
|
•
|
דופקים כמו מסמר עם הלמניה ופטיש
אבי30
|
|
|
Jan 25, 2015 | 00:09 |
|
לא רצוי לחפור אלא לדפוק כמו מסמר עם הלמניה ופטיש גדול ,האלקטרודה מגיעה בשני חלקים ,מכניסים קודם הראשון,ואחר כך מבריגים עלין השני.
עובי הארקה כלומר שטח החתך בחוט הינו לפי ההזנה מחברת חשמל הזנה גדולה צריך עובי מוליך הארקה גדול יותר, אם אספקה לדירה היא 1 * 40 אמפר מקבל המפסק הראשי בדירה הארקה תהיה בעובי 10 ממ"ר.
|
|
|
|
|
•
|
שי אני רוצה להסביר איך שבא לי
אבי30
|
|
|
Jan 25, 2015 | 00:17 |
|
שי אתה מנסה לחנך אותי?
אני מסביר את הנושא כי אולי הוא יעשה משהו מאולתר וכו'' אני מעדיף לתת הסבר יותר מלא על מנת לספק מידע גם לקוראים נוספים וגם לו.
שבנאדם שואל אותי איך לצבוע בצבע עליון דירה חדשה\משופצת אני מסביר גם איך לעשות הכנה יסודית עם חומרים מקשרים מתאימים למרות שהוא לא שאל על זה כי הוא לא ידע ולכן אני מעדיף לפעמים על מנת למצות את העניין בצורה טובה יותר ולתת הסבר מעט יותר מקיף.
פעמים אני עונה קצר ולעניין קונקרטי ופעמים אני בוחר להרחיב מעט על מנת למנוע תקלות או בעיות בנושאים אחרים ולכן אל תתערב בשיקול הדעת שלי כמו שאני לא מתערב בתשובותיך.
במידה ואתה מעוניין לתקן אותי במידה וטעיתי אשמח לקבל תשובה קונקרטית לעניין תוך כדי התייחסות לעובדות, במידה ולא אני מציע שתדלג הלאה.
לא מעניין אותך אל תקרא דלג הלאה...
|
|
|
|
|
•
|
קראת את השאלה? קראת את התשובה שנתת?
קניגסברג
|
|
|
Jan 25, 2015 | 00:24 |
|
אין שום קשר בין מה שהוא שאל לבין מה שענית..
פעם הבאה שאתה עושה העתק הדבק תקרא לפני שאתה מדביק..
|
|
|
|
|
•
|
אין קשר? בוא נבדוק ונראה...
אבי30
|
|
|
Jan 25, 2015 | 00:42 |
|
הוא שאל... "למי יש שיטה טובה לתקוע אלקטרודת הארקה באדמה? "
עניתי לו:
"הדרך הטובה ביותר להתקין אלקטרודת הארקה היא שיהיו טמונים באדמה או בתוך בטון הטמון באדמה, שיבואו במגע מתמיד ויעיל עם האדמה והתנגדות המגע תהיה נמוכה תמיד כדי לקיים את תכליות ההארקה."
לאחר מכן הרחבתי מעט בנושא.
ועוד עניתי:
..."לדפוק כמו מסמר עם הלמניה ופטיש גדול ,האלקטרודה מגיעה בשני חלקים ,מכניסים קודם הראשון,ואחר כך מבריגים עלין השני."
אז איך אתה טוען שאין שום קשר בין מה שהוא שאל לבין מה שעניתי אם עניתי לו בדיוק על מה ששאל?
אם אתה בנאדם רציני תוכיח שלא עניתי לו על השאלה. ותוכיח שהציטוטים מהתשובות שלי כאן לא ענו לו על השאלה.
תסביר את עצמך אל תזרוק דברים באויר כמו שאתה עושה בחשמל.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 25, 2015 | 00:40 |
|
תענה תשובה עניינית,אין לי מה לתקן אותך,כל מה שציטטת מגוגל נכון.
הבנאדם צריך טיפ איך לדפוק אלקטרודה בצורה הכי נוחה וקלה,וטיפים כאלה מקבלים מאנשים שדפקו אלקטרודות בשטח,
|
|
|
|
|
•
|
לא נכון... טיפים כאלה מקבלים
אבי30
|
|
|
Jan 25, 2015 | 00:49 |
|
אתה טועה
טיפים כאלה מקבלים קודם כל מאנשים שיודעים את התקנים הנכונים והתקנות ועובדים לפי התקן.
מה שאתה דופק בשטח או עושה זה עניינך ואחריותך פה בנאדם שאל מה השיטה הטובה.
אולי אתה עובד לא נכון בשטח? אולי התרגלת לעבוד בצורה לא נכונה? מה שאתה עושה בשטח לא בהכרח אומר שאתה מקצועי או שמה שאתה עושה הוא נכון.
לכן חשוב להיצמד קודם כל לתקנות ולהוראות ולאחר מכן ליישם אותם בשטח.
בישראל יש נטייה להבדיל מארה"ב ששם הכול לפי הספרים ובעלי מקצוע שם לא סוטים ימין ושמאל מהספר כולל גרמניה, שוויץ וכו' אמנם יש לנו עוד הרבה מה ללמוד ולהתקדם גם מבחינה מנטלית.
לכן שים לב אם אתה לא יודע את התקנות אתה לא יכול לייעץ ואם אתה יודע אתה מחויב לפיהם.
מה אתה עושה בשטח זו בעיה שלך.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 25, 2015 | 00:53 |
|
הכל טוב ויפה.
סקירות רחבות
אבל מה עם סכנה לפגיעה בצנרת גז / מים תת קרקעי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 25, 2015 | 01:05 |
|
בדרך כלל חיבור באמצעות אלקטרודות אנכיות לתוך האדמה הינו בדרך כלל בלוח זמני.
חיבור ליסודות הבניין הארקת יסוד בבניין מבוצעים בלוח קבוע
|
|
|
|
|
•
|
גוגל זה אתר חיפוש לא מצטטים משם
אבי30
|
|
|
Jan 25, 2015 | 01:18 |
|
אם כבר אתה טוען שאני מצטט לפחות תגיד שאולי ציטטתי מאתר שהביא את תקנות החשמל וציטטתי משם את תקנות החשמל לגבי נושא זה כבר נשמע יותר רציני ואמין.
להגיד מגוגל זה כמו שאני יגיד שאתה למדת חשמל ממוחמד.
|
|
|
|
|
°
|
הודעה האחרונה מופנית לשי המניפולטור
אבי30
|
|
|
Jan 25, 2015 | 01:19 |
|
|
•
|
|
|
Jan 25, 2015 | 08:01 |
|
הסבר נכון לתקוע אלקטרודה .קצת מעניין שאנשים כותבים ציטוט של איך לבצע הארקה במבנה. והסברים על סוגי הארקות. כשאדם שואל איך לתקוע אלקטרודה באדמה. סביר להניח שעוד פעם אבי פספס את הכדור הורוד.
|
|
|
|
|
•
|
שי שלום רב עיצבנת את בוב הבנאי
dor
|
|
|
Jan 25, 2015 | 08:12 |
|
שואלים איך לתקוע אלקטרודה באדמה . והבחור מצטט הסבר על הארקות מחכה כבר לתגובה הבאה שלו . הפורום מתחיל להיות מעניין ברמות .עכשיו תקבל חפירה על כמה אתה לא מקצועי . וכמה התגובות שלו יכולות להציל מישהו מהתחשמלות
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 25, 2015 | 09:10 |
|
אני מאד מעריך אותכם , ואת התגובות שלכם , אבל מאד שמחתי לקרוא את התשובה של אבי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 25, 2015 | 17:46 |
|
עושה לו טוב לענות תשובות של 300 מילה, תנו לו שיהנה.
כל אחד מוצא את הסיפוק בחיים בדרך שלו.
אחד קונה מכונית, אחד מזיין תמזכירה ואחד מרגיש חכם כשהוא מעתיק מאמרים ועונה אותם לאנשים בתור תשובות.
לא נראה לי שזה מזיק למישהו. היו פה כבר אנשים שכתבו שטויות גדולות מאלו.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
מסכים עם צור רק שכחת להוסיף
אבי30
|
|
|
Jan 26, 2015 | 01:17 |
|
אמרת "חד קונה מכונית, אחד מזיין תמזכירה ואחד מרגיש חכם כשהוא מעתיק מאמרים ועונה אותם לאנשים בתור תשובות"
רק שכחת להוסיף עוד דבר אחד לרשימה - ואחד אוהב להעיר הערות מטופשות וזה כנראה גם עושה לו את זה...
|
|
|
|
|
|
|