זרם יתר הרס את הפחת
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
זרם יתר הרס את הפחת   

מאת:  yisraelyru    Dec 24, 2014  ||  21:57


אתה צודק
עכשיו הוספת פרטים חשובים
אם הפחת סבל זרם יתר מעבר למה שהוא תוכנן לשאת הוא יכול להיפגע
יתכן מאוד שזה מה שקרה לפחת הזה
הוא כנראה לא יצא משימוש בגלל הזדקנות
יותר סביר שמנגנון פנימי נפגע
הפחת ממשיך להוריד את עצמו על ידי הלחצן המובנה בו
אבל הפגיעה הפנימית פגמה ביכולת שלו לזהות זליגה במעגלים המחוברים למוצא שלו.
וזה אכן יתכן מהסיבה שמצאת בשטח: מפסק ראשי 3X63A ופחת הבנוי ל- 40A.
לפחת לא הייתה כל הגנה מפני זרם העולה על 40A, וכאשר הזרם עלה הוא כנראה זה שפגע בפחת והפך אותו ללא יעיל.
כמו שכתבת הפחת שנפגע אירופאי, למרות שנפגע מזרם יתר, לא נשרף (אם היה סיני אולי גם היה נשרף)
טוב עשית שזיהית את הבעיה החמורה ושהחלפת את הפחת


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
פחת לא תיקני   david66
  Dec 21, 2014 | 19:42
• 
איזה פחת זרקת של איזה יצרן ?   yisraelyru
  Dec 21, 2014 | 19:52
° 
פחת ארופאי בן 13 שנה   david66
  Dec 21, 2014 | 21:05
• 
בדיקה חוזרת   yisraelyru
  Dec 21, 2014 | 22:11
• 
לא חושב...   david66
  Dec 22, 2014 | 11:49
• 
כנראה שהפחת איבד מהרגישות שלו   לירון ללו
  Dec 22, 2014 | 23:53
• 
איפה בדקת לופ טסטר?   byh011
  Dec 23, 2014 | 10:27
• 
בדקתי בלוח ו...   david66
  Dec 23, 2014 | 13:11
• 
זרם יתר הרס את הפחת   yisraelyru   > את/ה נמצא כאן
  Dec 24, 2014 | 21:57
° 
תודה על התגובות   david66
  Dec 26, 2014 | 11:14

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com