תודה על ההסבר המנומק אבל   

מאת:  ramihadad123    Dec 23, 2014  ||  20:45


עדיין לא מבין
א- מדובר במבנה הבנוי בבניה קלה שהספקת המתח שלו דרך בית בבניה רגילה המרוחק כ-25 מטר הבית לו מאופס
גם הארקה באה מאותו בית
ב- במבנה המדובר [ בניה קלה ] צמוד אליו הצמדתי את הגנרטור משכתי מלוח תלת פאזי פאזה אחת ללוח שליד הגנרטור התקנתי לוח ci ושם שתי קונטקטורים עם מגעי NC להבטחה [ אני אוסיף עוד שתיים מחוגרים ] שם מבוצע החלפה בן הגנרטור וח"ח
ג- ביציאה מקונטקטור של הגנרטור התקנתי לוח נוסף שבו ממ"ט A16 ופחת 25A וממנו לשקעים על המבנה בחוץ ד- בזמן עבודת הגנרטור אן קשר חשמלי למערכת החשמל של הבית אלה רק ללוח החשמל שליד הגנרטור גם הארקה בזמן עבודת הגנרטור לא דרך הארקה של הבית
ה- מגוף הגנרטור חברתי חוט הארקה 10 ממ"ר לאלקטרודה באדמה [ הארקה מחוץ לתחום הארקה של הבית ]
חיברתי את האפס של הגנרטור מתוך הגנרטור עצמו לגוף הגנרטור [ לא מבין למה צריך לקחת אותו עים אלקטרודה לאדמה ] קיצרתי בין פאזה לארקה הפחת שלי קופץ האים לא מספיק?


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
גנרטור חרום   ramihadad123
  Dec 19, 2014 | 07:32
° 
מישהו ?   ramihadad123
  Dec 20, 2014 | 18:50
° 
מישהו ?   ramihadad123
  Dec 20, 2014 | 18:51
• 
כמה שאלות להבהרה...   byh011
  Dec 20, 2014 | 23:13
• 
תשובות   ramihadad123
  Dec 21, 2014 | 18:37
• 
יפה   זקזק
  Dec 21, 2014 | 19:24
• 
קישורים שיכולים לעזור   yisraelyru
  Dec 21, 2014 | 20:06
• 
לזקזק   ramihadad123
  Dec 21, 2014 | 22:01
• 
גנרטור חרום   kobigross [קובץ מצורף: JPG]
  Dec 21, 2014 | 20:25
• 
צודק   ramihadad123
  Dec 21, 2014 | 22:32
• 
מצטער על העיכוב...   byh011
  Dec 23, 2014 | 09:17
• 
גנרטור חרום   kobigross
  Dec 23, 2014 | 19:50
• 
תודה על ההסבר המנומק אבל   ramihadad123   > את/ה נמצא כאן
  Dec 23, 2014 | 20:45
• 
דרך אגב   ramihadad123
  Dec 23, 2014 | 21:01