איפה בדקת לופ טסטר?
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
איפה בדקת לופ טסטר?   

מאת:  byh011    Dec 23, 2014  ||  10:27


בלוח או בשקע עצמו? אם בלוח יתכן ומוליך הארקה אכן מגיע ללוח אבל לא מגיע לשקע.
התקע הצהוב מזרים זרם של קצת יותר מ30 מיליאמפר והפחת אמור להגיב. אם הפחת לא מגיב אלא רק ללחצן הטסט שלו יתכנו שתי סיבות: הארקה לא תקינה או פחת תקול. את האופציה הראשונה פסלת כי הארקה נראית תקינה ולכן יתכן והפחת תקול. כדי להוכיח זאת יש לבדוק זמני תגובה שלו באמצעות מכשיר לבדיקת פחת.
אתה הלכת על זה והחלפת אותו והבעיה נפתרה. לכן כנראה שצדקת. אם היית מנסה למדוד LT בשקע היית רואה אם קופץ כי הבדיקה מתבצעת בזרם גבוה יותר.
לפעמים בגלל הזמן המנגנון המכני נתפס ומספר הפסקות והפעלות ידניות משחרר אותו.
בכל אופן טוב עשית שהחלפת אותו.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
פחת לא תיקני   david66
  Dec 21, 2014 | 19:42
• 
איזה פחת זרקת של איזה יצרן ?   yisraelyru
  Dec 21, 2014 | 19:52
° 
פחת ארופאי בן 13 שנה   david66
  Dec 21, 2014 | 21:05
• 
בדיקה חוזרת   yisraelyru
  Dec 21, 2014 | 22:11
• 
לא חושב...   david66
  Dec 22, 2014 | 11:49
• 
כנראה שהפחת איבד מהרגישות שלו   לירון ללו
  Dec 22, 2014 | 23:53
• 
איפה בדקת לופ טסטר?   byh011   > את/ה נמצא כאן
  Dec 23, 2014 | 10:27
• 
בדקתי בלוח ו...   david66
  Dec 23, 2014 | 13:11
• 
זרם יתר הרס את הפחת   yisraelyru
  Dec 24, 2014 | 21:57
° 
תודה על התגובות   david66
  Dec 26, 2014 | 11:14

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com