מאת:  byh011    Dec 23, 2014  ||  09:17


תראה,
גנרטור הוא מקור זינה וכל מקור עפ"י תקנות החשמל חייב בהארקת שיטה.
אם הגנרטור שלך הוא חד פאזי – אתה צריך לחבר הדק אחד לאלקטרודה באדמה. בגלל שהשיטה היא TT אתה חייב שהאלקטרודה להארקת השיטה תהיה מחוץ לתחום ההשפעה של יסודות המבנה. אם היא תהיה קרובה זה כבר לא יהיה TT אלא TNS ואז אתה חייב בהשוואת פוטנציאלים וכל מה שכתוב בתקנות. בדרך כלל 5 מטר זה נחשב מספיק רחוק מבחינת חח"י. בנוסף גוף הגנרטור מתכתי וחייב בהארקת הגנה כמו כל ציוד מסוג I . לכן יש צורך בשני מוליכים: אחד להארקת שיטה ואחד להארקת הגנה. עד כאן ברור? את מוליך הארקת ההגנה לא מחברים לאותה אלקטרודה של הארקת שיטה אלא לפס הארקות של המבנה או לפס השוואת הפוטנציאלים אם קיים כזה. קובי שלח לך שרטוט של חיבורים שיכול לעזור לך בנושא.
בנוסף, זקזק הזכיר חיגור. אתה חייב לדאוג לשני אמצעים שימנעו הפעלה בו זמנית של שני הקונטקטורים. בדרך כלל זה מכני וחשמלי. חשמלי זה מגע עזר NC ומכני זו אבטחה נוספת. אם לצורך העניין בזמן פעולת הגנרטור אני לוקח מברג ולוחץ על הקונטקטור של הזנה מחח"י אני גורם לנזק נכון? אז החיגור מיועד למנוע את זה.
מלבד זאת יש פרטים נוספים שיש לך לדאוג להם כמו שילוט, אמצעי הדממה (לחצן פטריה) עבור כיבוי אש, מטף כיבוי, תאורת חירום בחדר גנרטור, לפחות שני שקעי כח, מאצרה לסולר, אוורור, הגנה על חלקים חמים ומסתובבים מפני מגע מקרי, הגנה על צנרת הפליטה ועוד...


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
גנרטור חרום   ramihadad123
  Dec 19, 2014 | 07:32
° 
מישהו ?   ramihadad123
  Dec 20, 2014 | 18:50
° 
מישהו ?   ramihadad123
  Dec 20, 2014 | 18:51
• 
כמה שאלות להבהרה...   byh011
  Dec 20, 2014 | 23:13
• 
תשובות   ramihadad123
  Dec 21, 2014 | 18:37
• 
יפה   זקזק
  Dec 21, 2014 | 19:24
• 
קישורים שיכולים לעזור   yisraelyru
  Dec 21, 2014 | 20:06
• 
לזקזק   ramihadad123
  Dec 21, 2014 | 22:01
• 
גנרטור חרום   kobigross [קובץ מצורף: JPG]
  Dec 21, 2014 | 20:25
• 
צודק   ramihadad123
  Dec 21, 2014 | 22:32
• 
מצטער על העיכוב...   byh011   > את/ה נמצא כאן
  Dec 23, 2014 | 09:17
• 
גנרטור חרום   kobigross
  Dec 23, 2014 | 19:50
• 
תודה על ההסבר המנומק אבל   ramihadad123
  Dec 23, 2014 | 20:45
• 
דרך אגב   ramihadad123
  Dec 23, 2014 | 21:01

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com