לא חושב...   

מאת:  david66    Dec 22, 2014  ||  11:49


בדקתי הארקה עם מכשיר LT
הארקה בסדר גמור ושום שקע בבית לא הקפיץ את הפחת....
ועובדה שהחלפתי לפחת חדש עם אותם תנאים הפחת כן קפץ.....
השאלה איך יתכן שכפתור הטסט מקפיץ את הפחת אבל "התקע הצהוב" לא מקפיץ אותו...

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
פחת לא תיקני   david66
  Dec 21, 2014 | 19:42
• 
איזה פחת זרקת של איזה יצרן ?   yisraelyru
  Dec 21, 2014 | 19:52
° 
פחת ארופאי בן 13 שנה   david66
  Dec 21, 2014 | 21:05
• 
בדיקה חוזרת   yisraelyru
  Dec 21, 2014 | 22:11
• 
לא חושב...   david66   > את/ה נמצא כאן
  Dec 22, 2014 | 11:49
• 
כנראה שהפחת איבד מהרגישות שלו   לירון ללו
  Dec 22, 2014 | 23:53
• 
איפה בדקת לופ טסטר?   byh011
  Dec 23, 2014 | 10:27
• 
בדקתי בלוח ו...   david66
  Dec 23, 2014 | 13:11
• 
זרם יתר הרס את הפחת   yisraelyru
  Dec 24, 2014 | 21:57
° 
תודה על התגובות   david66
  Dec 26, 2014 | 11:14