בדיקה חוזרת   

מאת:  yisraelyru    Dec 21, 2014  ||  22:11


תעשה לו בדיקה חוזרת בחיבור בתנאים מלאים במקום אחר (הארקה תקינה).
אם הפחת עובד תחזור ללוח שממנו פורק ותבדוק שוב את חיבורי ההארקה
יש חשש מסוים שיכול להיות שיש חיבור לא מספיק טוב בהארקה שבדקת כך שבזמן הבדיקה הליקוי בקו ההארקה לא אפשר מספיק זליגה להורדת הפחת.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
פחת לא תיקני   david66
  Dec 21, 2014 | 19:42
• 
איזה פחת זרקת של איזה יצרן ?   yisraelyru
  Dec 21, 2014 | 19:52
° 
פחת ארופאי בן 13 שנה   david66
  Dec 21, 2014 | 21:05
• 
בדיקה חוזרת   yisraelyru   > את/ה נמצא כאן
  Dec 21, 2014 | 22:11
• 
לא חושב...   david66
  Dec 22, 2014 | 11:49
• 
כנראה שהפחת איבד מהרגישות שלו   לירון ללו
  Dec 22, 2014 | 23:53
• 
איפה בדקת לופ טסטר?   byh011
  Dec 23, 2014 | 10:27
• 
בדקתי בלוח ו...   david66
  Dec 23, 2014 | 13:11
• 
זרם יתר הרס את הפחת   yisraelyru
  Dec 24, 2014 | 21:57
° 
תודה על התגובות   david66
  Dec 26, 2014 | 11:14