לזקזק
מאת:
ramihadad123
Dec 21, 2014
||
22:01
לאיזה תשובות ציפיתה ?
א-בזמן עבודת הגנרטור המעגל מאורק אך ורק דרך האלקטרודה שמחוברת לגנרטור שמאופס מבפנים וכמובן הזרם שזורם מהגנרטור נכנס ללוח של המעגל המוזן [ בלוח מותקן ממ"ט ופחת ]
ב-אין חיגור בן הקונטקטורים [ בנתיים כי לא מצאתי כאלה ] אבל ישנם שתי קונטקטורים עם מגעי NC שפיקוד של כל קונטקטור עובר דרך הקונטקטור השני
|
|
|
•
|
|
|
Dec 19, 2014 | 07:32
|
|
אני מבולבל מהתגובות שלכם . חיברתי גנרטור חירום למכונה שהספקת המתח שלה דרך הבית מלוח משנה התקנתי לוח עם שתי קונטקטורים NC [ מחליף ] חיברתי את גוף הגנרטור לאלקטרודה שתקעתי ליד הגנרטור גישרתי את האפס שיוצא מתוך הגנרטור עצמו [לפני לוח השקעים] לגוף הגנרטור . ביציאת המתח של הגנרטור התקנתי לוח קטן עם ממ"ט 16A ופחת 25A מה לא בסדר ?
|
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 20, 2014 | 23:13 |
|
1. האם שיטת ההגנה בפני חישמול במבנה היא איפוס או הארקת הגנה?
2. האם הגנרטור ממוקם קרוב למבנה או רחוק?
3. כמה קטבים יש במחלף? האם שלושה או ארבעה?
4. האם הגנרטור קבוע או שזה חיבור שקע ותקע?
5. האם הגנרטור מזין את כל המתקן בשלמותו או לוח חיוני בלבד?
6. מהו הספק וזרם הגנרטור?
7. כיצד מתבצעת ההחלפה? ידנית או אוטומטית? האם קיימת הגנה למניעת פעולה הדדית של הגנרטור וחחי?
8. האם חחי יודעת על זה? בדקה את זה ואישרה את זה?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 21, 2014 | 18:37 |
|
א-הארקת הגנה
ב-צמוד למבנה
ג-הגנרטור עם בקר לחיבור וניתוק אוטומטי מהרשת
ד-קבוע
ה-לוח חיוני אחד
ו-4.5 KVA -וזרם 20.8
ז-החלפה אוטומטית ע"י בקר
ח"ח מבקשת שנסיים התקנה ונודיע להם שישלחו חשמלאי בודק
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 21, 2014 | 19:24 |
|
ציפיתי לתשובות אחרות לגמרי.
הארקות איך ביצעת ? מה שאתה צריך זה שני מוליכים נפרדים ללוח אחד לפס הארקות להארקת גוף ואחד לפס השוואה להארקת שיטה.
יש לך חיגור על המגענים?
לא ענית על סעיף 3 ששאל אותך... (לגבי הקטבים)
בוא נחכה שהשואל יגיב כי לפי השאלות נשמע שהוא יודע בדיוק מה צריך....
אבל נשמע שתהיה בסדר, רגוע :)
זק חשמל
www.zackhashmal.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 21, 2014 | 20:06 |
|
כמה קישורים שיכולים לעזור:
https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib12/hatkana2.pdf
https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib7/GENERATORS.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law01/159_016.doc
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 21, 2014 | 22:01 |
|
לאיזה תשובות ציפיתה ?
א-בזמן עבודת הגנרטור המעגל מאורק אך ורק דרך האלקטרודה שמחוברת לגנרטור שמאופס מבפנים וכמובן הזרם שזורם מהגנרטור נכנס ללוח של המעגל המוזן [ בלוח מותקן ממ"ט ופחת ]
ב-אין חיגור בן הקונטקטורים [ בנתיים כי לא מצאתי כאלה ] אבל ישנם שתי קונטקטורים עם מגעי NC שפיקוד של כל קונטקטור עובר דרך הקונטקטור השני
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 21, 2014 | 20:25 |
|
שלום
לא כתבתה בתשובתך הםאם המגענים של החלפת חח"י/ גנרטור הם עם 3/4 קטבים
בהנחה שאצלך יש החלפה עם 4 קטבים קבל שרטוט של חברת : שמרלינג- סינכרו
בברכה
קובי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 21, 2014 | 22:32 |
|
הגנרטור חד פאזי משכתי ללוח שלי פאזה אחת הקונטקטורים מנתקים את האפס ואת הפזה קונטקטורים שלוש יציאות NO ויציאה אחת NC שאיתה אני משתמש להעברת הפיקוד של הקונטקטור השני כך בזמן חיבור קונטקטור אחד לא ניתן לסגור מעגל של קונטקטור שני
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 23, 2014 | 09:17 |
|
תראה,
גנרטור הוא מקור זינה וכל מקור עפ"י תקנות החשמל חייב בהארקת שיטה.
אם הגנרטור שלך הוא חד פאזי – אתה צריך לחבר הדק אחד לאלקטרודה באדמה. בגלל שהשיטה היא TT אתה חייב שהאלקטרודה להארקת השיטה תהיה מחוץ לתחום ההשפעה של יסודות המבנה. אם היא תהיה קרובה זה כבר לא יהיה TT אלא TNS ואז אתה חייב בהשוואת פוטנציאלים וכל מה שכתוב בתקנות. בדרך כלל 5 מטר זה נחשב מספיק רחוק מבחינת חח"י. בנוסף גוף הגנרטור מתכתי וחייב בהארקת הגנה כמו כל ציוד מסוג I . לכן יש צורך בשני מוליכים: אחד להארקת שיטה ואחד להארקת הגנה. עד כאן ברור? את מוליך הארקת ההגנה לא מחברים לאותה אלקטרודה של הארקת שיטה אלא לפס הארקות של המבנה או לפס השוואת הפוטנציאלים אם קיים כזה. קובי שלח לך שרטוט של חיבורים שיכול לעזור לך בנושא.
בנוסף, זקזק הזכיר חיגור. אתה חייב לדאוג לשני אמצעים שימנעו הפעלה בו זמנית של שני הקונטקטורים. בדרך כלל זה מכני וחשמלי. חשמלי זה מגע עזר NC ומכני זו אבטחה נוספת. אם לצורך העניין בזמן פעולת הגנרטור אני לוקח מברג ולוחץ על הקונטקטור של הזנה מחח"י אני גורם לנזק נכון? אז החיגור מיועד למנוע את זה.
מלבד זאת יש פרטים נוספים שיש לך לדאוג להם כמו שילוט, אמצעי הדממה (לחצן פטריה) עבור כיבוי אש, מטף כיבוי, תאורת חירום בחדר גנרטור, לפחות שני שקעי כח, מאצרה לסולר, אוורור, הגנה על חלקים חמים ומסתובבים מפני מגע מקרי, הגנה על צנרת הפליטה ועוד...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 23, 2014 | 19:50 |
|
שלום
איני יודע את שמך הפרטי , אבל אני חייב לומר לך שמזמן לא ראיתי בפורום הזה
תשובה כל כך מפורטת מדויקת ונכונה בהתאם לחוק החשמל והתקנות והנחיות חח"י
כל הכבוד ויישר כוח .
קובי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 23, 2014 | 20:45 |
|
עדיין לא מבין
א- מדובר במבנה הבנוי בבניה קלה שהספקת המתח שלו דרך בית בבניה רגילה המרוחק כ-25 מטר הבית לו מאופס
גם הארקה באה מאותו בית
ב- במבנה המדובר [ בניה קלה ] צמוד אליו הצמדתי את הגנרטור משכתי מלוח תלת פאזי פאזה אחת ללוח שליד הגנרטור התקנתי לוח ci ושם שתי קונטקטורים עם מגעי NC להבטחה [ אני אוסיף עוד שתיים מחוגרים ] שם מבוצע החלפה בן הגנרטור וח"ח
ג- ביציאה מקונטקטור של הגנרטור התקנתי לוח נוסף שבו ממ"ט A16 ופחת 25A וממנו לשקעים על המבנה בחוץ ד- בזמן עבודת הגנרטור אן קשר חשמלי למערכת החשמל של הבית אלה רק ללוח החשמל שליד הגנרטור גם הארקה בזמן עבודת הגנרטור לא דרך הארקה של הבית
ה- מגוף הגנרטור חברתי חוט הארקה 10 ממ"ר לאלקטרודה באדמה [ הארקה מחוץ לתחום הארקה של הבית ]
חיברתי את האפס של הגנרטור מתוך הגנרטור עצמו לגוף הגנרטור [ לא מבין למה צריך לקחת אותו עים אלקטרודה לאדמה ] קיצרתי בין פאזה לארקה הפחת שלי קופץ האים לא מספיק?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 23, 2014 | 21:01 |
|
לפי תקנה 14 של ח"ח מותר לאחד אלקטרודות במתח עד 1000 וולט
|
|
|
|
|
|