פחת ארופאי בן 13 שנה
מאת:
david66
Dec 21, 2014
||
21:05
|
•
|
|
|
Dec 21, 2014 | 19:42
|
|
הגעתי ללקוח..תיקון שקע שרוף.....אחרי התיקון בדקתי הארקה עם ה"תקע הצהוב"..לוחץ בתקע להקפיץ את הפחת,שתי נורות בתקע דולקות לרגע והפחת לא קופץ.
.אני מגיע לפחת .לוחץ על טסט,הפחת קופץ.אני מבין שאין הארקה למרות שכול גידי הארקה 10ממר מחוברים.... בודק הארקה עם מכשיר LT של מגר.תוצאה 0.40 אום. אז הארקה תקינה.מחליף פחת תלת פאזי ..עושה אותה פעולה עם התקע הצהוב והפעם הפחת קופץ.
אם מישהו נתקל במצב כזה....שלוחצים בפחת על TEST תמיד אומרים שהפחת תקין אם הוא קופץ ופה ממש ממש לא.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 21, 2014 | 19:52 |
|
איזה פחת זרקת של איזה יצרן ?
|
|
|
|
|
°
|
פחת ארופאי בן 13 שנה
david66
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Dec 21, 2014 | 21:05 |
|
|
•
|
|
|
Dec 21, 2014 | 22:11 |
|
תעשה לו בדיקה חוזרת בחיבור בתנאים מלאים במקום אחר (הארקה תקינה).
אם הפחת עובד תחזור ללוח שממנו פורק ותבדוק שוב את חיבורי ההארקה
יש חשש מסוים שיכול להיות שיש חיבור לא מספיק טוב בהארקה שבדקת כך שבזמן הבדיקה הליקוי בקו ההארקה לא אפשר מספיק זליגה להורדת הפחת.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 22, 2014 | 11:49 |
|
בדקתי הארקה עם מכשיר LT
הארקה בסדר גמור ושום שקע בבית לא הקפיץ את הפחת....
ועובדה שהחלפתי לפחת חדש עם אותם תנאים הפחת כן קפץ.....
השאלה איך יתכן שכפתור הטסט מקפיץ את הפחת אבל "התקע הצהוב" לא מקפיץ אותו...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 22, 2014 | 23:53 |
|
13 שנה
נוראל שירותי חשמל
0547423114
נותן שירות בראשון לציון רחובות יבנה
רמלה והסביבה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 23, 2014 | 10:27 |
|
בלוח או בשקע עצמו? אם בלוח יתכן ומוליך הארקה אכן מגיע ללוח אבל לא מגיע לשקע.
התקע הצהוב מזרים זרם של קצת יותר מ30 מיליאמפר והפחת אמור להגיב. אם הפחת לא מגיב אלא רק ללחצן הטסט שלו יתכנו שתי סיבות: הארקה לא תקינה או פחת תקול. את האופציה הראשונה פסלת כי הארקה נראית תקינה ולכן יתכן והפחת תקול. כדי להוכיח זאת יש לבדוק זמני תגובה שלו באמצעות מכשיר לבדיקת פחת.
אתה הלכת על זה והחלפת אותו והבעיה נפתרה. לכן כנראה שצדקת. אם היית מנסה למדוד LT בשקע היית רואה אם קופץ כי הבדיקה מתבצעת בזרם גבוה יותר.
לפעמים בגלל הזמן המנגנון המכני נתפס ומספר הפסקות והפעלות ידניות משחרר אותו.
בכל אופן טוב עשית שהחלפת אותו.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 23, 2014 | 13:11 |
|
הפחת לא היה דגם A...והאמת שאני אומר לאנשים להחליף פחת כול 10 שנים.. גם אם הוא קופץ... הבחור שעשה להם את הלוח היה עובד חברת חשמל שבגלל ההיכרות שלו איתם ואולי כי זה מה שהיה לו לפני כ 13 שנה ,שם להם ראשי של 3 כפול 63 אמפר והפחת שלא עבד היה תלת פאזי עד 40 אמפר אז כמובן פה הוא למעשה סיכן אותם ויכל לגרום לשרפה אבל יכול להיות שאם זרם מעל 40 אמפר עובר בפחת הוא פשוט יכול לפגום בתיפקוד שלו ,גם אם לא שורף אותו?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 24, 2014 | 21:57 |
|
אתה צודק
עכשיו הוספת פרטים חשובים
אם הפחת סבל זרם יתר מעבר למה שהוא תוכנן לשאת הוא יכול להיפגע
יתכן מאוד שזה מה שקרה לפחת הזה
הוא כנראה לא יצא משימוש בגלל הזדקנות
יותר סביר שמנגנון פנימי נפגע
הפחת ממשיך להוריד את עצמו על ידי הלחצן המובנה בו
אבל הפגיעה הפנימית פגמה ביכולת שלו לזהות זליגה במעגלים המחוברים למוצא שלו.
וזה אכן יתכן מהסיבה שמצאת בשטח: מפסק ראשי 3X63A ופחת הבנוי ל- 40A.
לפחת לא הייתה כל הגנה מפני זרם העולה על 40A, וכאשר הזרם עלה הוא כנראה זה שפגע בפחת והפך אותו ללא יעיל.
כמו שכתבת הפחת שנפגע אירופאי, למרות שנפגע מזרם יתר, לא נשרף (אם היה סיני אולי גם היה נשרף)
טוב עשית שזיהית את הבעיה החמורה ושהחלפת את הפחת
|
|
|
|
|
|
|
|