לא רציני...
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
לא רציני...   

מאת:  david66    Dec 21, 2014  ||  19:22


אם הלקוחה פונה לחשמלאים של אטמור(יש רשימה של חשמלאים מצורפת)...הם לא מתקינים אטמור ללא בדיקת הארקה ולואדות שהפחת תיקני.... לדעתי אתה גם צריך לעשות כך ...בדרך כלל למקלחת אין אטמור תלת פאזי וכשיש הוא דו פאזי ובסביבות 7.5KW שם כדאי להשחיל
... 4 כפול 4 ממר... חד פאזי הוא בדרך כלל בין 3.5 ל 5.5 KW. שם להשחיל 3 כפול 4 ממר..
אבל תדע לך שאם היתה ביקורת חברת חשמל אז הוא לא היה עובר ללא פאקט או מפסק
מואר בכניסה למקלחת..