כמה שאלות להבהרה...
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
כמה שאלות להבהרה...   

מאת:  byh011    Dec 20, 2014  ||  23:13


1. האם שיטת ההגנה בפני חישמול במבנה היא איפוס או הארקת הגנה?
2. האם הגנרטור ממוקם קרוב למבנה או רחוק?
3. כמה קטבים יש במחלף? האם שלושה או ארבעה?
4. האם הגנרטור קבוע או שזה חיבור שקע ותקע?
5. האם הגנרטור מזין את כל המתקן בשלמותו או לוח חיוני בלבד?
6. מהו הספק וזרם הגנרטור?
7. כיצד מתבצעת ההחלפה? ידנית או אוטומטית? האם קיימת הגנה למניעת פעולה הדדית של הגנרטור וחחי?
8. האם חחי יודעת על זה? בדקה את זה ואישרה את זה?

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
גנרטור חרום   ramihadad123
  Dec 19, 2014 | 07:32
° 
מישהו ?   ramihadad123
  Dec 20, 2014 | 18:50
° 
מישהו ?   ramihadad123
  Dec 20, 2014 | 18:51
• 
כמה שאלות להבהרה...   byh011   > את/ה נמצא כאן
  Dec 20, 2014 | 23:13
• 
תשובות   ramihadad123
  Dec 21, 2014 | 18:37
• 
יפה   זקזק
  Dec 21, 2014 | 19:24
• 
קישורים שיכולים לעזור   yisraelyru
  Dec 21, 2014 | 20:06
• 
לזקזק   ramihadad123
  Dec 21, 2014 | 22:01
• 
גנרטור חרום   kobigross [קובץ מצורף: JPG]
  Dec 21, 2014 | 20:25
• 
צודק   ramihadad123
  Dec 21, 2014 | 22:32
• 
מצטער על העיכוב...   byh011
  Dec 23, 2014 | 09:17
• 
גנרטור חרום   kobigross
  Dec 23, 2014 | 19:50
• 
תודה על ההסבר המנומק אבל   ramihadad123
  Dec 23, 2014 | 20:45
• 
דרך אגב   ramihadad123
  Dec 23, 2014 | 21:01