גנרטור חרום
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
גנרטור חרום   

מאת:  ramihadad123    Dec 19, 2014  ||  07:32


אני מבולבל מהתגובות שלכם . חיברתי גנרטור חירום למכונה שהספקת המתח שלה דרך הבית מלוח משנה התקנתי לוח עם שתי קונטקטורים NC [ מחליף ] חיברתי את גוף הגנרטור לאלקטרודה שתקעתי ליד הגנרטור גישרתי את האפס שיוצא מתוך הגנרטור עצמו [לפני לוח השקעים] לגוף הגנרטור . ביציאת המתח של הגנרטור התקנתי לוח קטן עם ממ"ט 16A ופחת 25A מה לא בסדר ?

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
גנרטור חרום   ramihadad123   > אתה נמצא כאן
  Dec 19, 2014 | 07:32
° 
מישהו ?   ramihadad123
  Dec 20, 2014 | 18:50
° 
מישהו ?   ramihadad123
  Dec 20, 2014 | 18:51
• 
כמה שאלות להבהרה...   byh011
  Dec 20, 2014 | 23:13
• 
תשובות   ramihadad123
  Dec 21, 2014 | 18:37
• 
יפה   זקזק
  Dec 21, 2014 | 19:24
• 
קישורים שיכולים לעזור   yisraelyru
  Dec 21, 2014 | 20:06
• 
לזקזק   ramihadad123
  Dec 21, 2014 | 22:01
• 
גנרטור חרום   kobigross [קובץ מצורף: JPG]
  Dec 21, 2014 | 20:25
• 
צודק   ramihadad123
  Dec 21, 2014 | 22:32
• 
מצטער על העיכוב...   byh011
  Dec 23, 2014 | 09:17
• 
גנרטור חרום   kobigross
  Dec 23, 2014 | 19:50
• 
תודה על ההסבר המנומק אבל   ramihadad123
  Dec 23, 2014 | 20:45
• 
דרך אגב   ramihadad123
  Dec 23, 2014 | 21:01

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com