קרה לי מקרה שמדדתי LT של 2.5 אום...
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
קרה לי מקרה שמדדתי LT של 2.5 אום...   

מאת:  byh011    Nov 27, 2014  ||  19:25


זה היה בבית פרטי ישן עם הארקת צנרת מים. ביקשתי מבעל הבית כבל מאריך לנקודה הכי קרובה לשעון המים, הוא העביר לי כבל קצר מחלון המטבח שלו וחיברתי פאזה לכבל המאריך והארקה לצינור עצמו ואז קיבלתי 0.3 אום.
אז ידעתי איך לתמחר...

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
האם ניתן לבדוק ערכים של הארקה לפני   david66
  Nov 27, 2014 | 11:53
• 
בדיקה טרום פעולה   yardeny
  Nov 27, 2014 | 13:35
• 
אם יכולתי ל   david66
  Nov 27, 2014 | 14:35
• 
בטח שיכלת   זקזק
  Nov 27, 2014 | 18:09
• 
קרה לי מקרה שמדדתי LT של 2.5 אום...   byh011   > את/ה נמצא כאן
  Nov 27, 2014 | 19:25

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com