מה ניתקת בדיוק?
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
מה ניתקת בדיוק?   

מאת:  yardeny    Nov 27, 2014  ||  09:42


בוקר טוב,
מהפחת הראשי בבית, ההזנה מגיעה בד"כ למאמ"ת נפרד עבור הדוד, ממנו אל מפסק מואר בתוך הבית וממנו אל הדוד עצמו.
מה בדיוק ניתקת?
אם ניתקת מהבית אל הדוד, והפחת עדיין קופץ, הרי שהבעיה בקו אל המפסק המואר ככל הנראה (אם לא היתה תקלה לפני כן ללא קשר לדוד.
נתק את כל המאמ"תים בלוח.
וודא שהפחת אינו קופץ,
הרם רק את המאמ"ת של הדוד, כאשר הקו מגיע רק עד למפסק המואר בבית (אחריו ניתקת הרי).
האם קופץ?
הרם אחד-אחד את הפקקים וראה מי הבעייתי.
האם זה של הדוד?
תעדכן...



בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
פחת קופץ   noam123
  Nov 26, 2014 | 22:29
• 
נועם בוקר טוב   אלי מ
  Nov 27, 2014 | 06:17
• 
אתמול היה   roy230
  Nov 27, 2014 | 09:37
• 
מה ניתקת בדיוק?   yardeny   > את/ה נמצא כאן
  Nov 27, 2014 | 09:42
• 
בדוק את הכבל .....   shlomos
  Nov 27, 2014 | 10:47
• 
תגובה   noam123
  Nov 28, 2014 | 00:13

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com