מאת:
noam123
Nov 26, 2014
||
22:29
כאשר מדליקים את הדוד הפחת קופץ, החלפתי פלאנג' עם טרמוסטט ועדיין קופץ.
ניתקתי את ההזנה של הדוד מהמפסק, עדייו קופץ.
אין כל פגיעות בכבל שהולך מהמפסק לדוד, בדקתי טוב טוב גם לא בגידים.
מי שביצע את העבודה לפני עשה זאת בצורה חפרית ומסוכנת, הוא תפס את הכבל הנ"ל על גבי הקיר כאשר הוא עובר במקלחת גם ויוצא לגג וכל זה ללא תעלות ותפוס לקיר עם תופסנים של טלפון.
לא נעים לי מהגברת המבוגרת אשר החלפתי לה את הפלאנג' במחיר עלות חלקים בלבד ואין לה עדיין מים חמים.
האם ניתקלתם בבעיה כזאת שהכל תקין אבל הכבל מקפיץ את הפחת? בוודאות יש מגע אפס להארקה על פי בדיקות שערכתי.
תודה לעונים.
|
|
|
•
|
|
|
Nov 26, 2014 | 22:29
|
|
כאשר מדליקים את הדוד הפחת קופץ, החלפתי פלאנג' עם טרמוסטט ועדיין קופץ.
ניתקתי את ההזנה של הדוד מהמפסק, עדייו קופץ.
אין כל פגיעות בכבל שהולך מהמפסק לדוד, בדקתי טוב טוב גם לא בגידים.
מי שביצע את העבודה לפני עשה זאת בצורה חפרית ומסוכנת, הוא תפס את הכבל הנ"ל על גבי הקיר כאשר הוא עובר במקלחת גם ויוצא לגג וכל זה ללא תעלות ותפוס לקיר עם תופסנים של טלפון.
לא נעים לי מהגברת המבוגרת אשר החלפתי לה את הפלאנג' במחיר עלות חלקים בלבד ואין לה עדיין מים חמים.
האם ניתקלתם בבעיה כזאת שהכל תקין אבל הכבל מקפיץ את הפחת? בוודאות יש מגע אפס להארקה על פי בדיקות שערכתי.
תודה לעונים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 27, 2014 | 06:17 |
|
פעם אחת בחיים ניתקלתי בכל מוליך לדוד פגוע פנימית -אם הבנתי נכון ,גם כשהכבל מנותק מהמפסק עדיין מקפיץ את הפחת?אין כל קשר לצורת ההנחה שלו חיצוני -עם תעלה בלי תעלה לעיניינו,אם מקפיץ אולי תשקול החלפת כבל? בדקת מגר על הכבל?אוף כמה שאני שונא את ההקפצות האלו בלי לאתר בוודאות מקור זליגה ,,,,,,,בהצלחה אלי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 27, 2014 | 09:37 |
|
לי מקרה בדיוק זהה,החלף את הכבל והבעיה תבוא אל סיומה.בהצלחה.
רוי הנדסאי חשמל
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 27, 2014 | 09:42 |
|
בוקר טוב,
מהפחת הראשי בבית, ההזנה מגיעה בד"כ למאמ"ת נפרד עבור הדוד, ממנו אל מפסק מואר בתוך הבית וממנו אל הדוד עצמו.
מה בדיוק ניתקת?
אם ניתקת מהבית אל הדוד, והפחת עדיין קופץ, הרי שהבעיה בקו אל המפסק המואר ככל הנראה (אם לא היתה תקלה לפני כן ללא קשר לדוד.
נתק את כל המאמ"תים בלוח.
וודא שהפחת אינו קופץ,
הרם רק את המאמ"ת של הדוד, כאשר הקו מגיע רק עד למפסק המואר בבית (אחריו ניתקת הרי).
האם קופץ?
הרם אחד-אחד את הפקקים וראה מי הבעייתי.
האם זה של הדוד?
תעדכן...
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 27, 2014 | 10:47 |
|
כשאתה מנתק הזנה לדוד תנתק גם את הפאזה וגם את האפס וגם את ההארקה , ואז תרים מפסק , אם לא קופץ אז תחזיר גיד גיד עד שתעלה על איזה גיד פגום , דבר שני אתה יכול לנתק את הכבל בכניסה לדוד ולהפעיל אותו על ריק , דבר שלישי , לפעמים פלנגים חדשים יוצרים זליגה , תפעיל שעהצ ללא הארקה ותראה אם מסתדר , בהצלחה ותעדכן .
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 28, 2014 | 00:13 |
|
ניבדק הכבל עם מכשיר מדידה ונימצא פסול, ניתקתי עם הכבל מהגוף חימום וראיתי שיש מגע בין אפס והארקה בכבל.
הוחלף כל הכבל והכל עובד פיקס
|
|
|
|
|
|
|