לא מזמן התקנתי כזה בלוח.
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
לא מזמן התקנתי כזה בלוח.   

מאת:  שי    Nov 14, 2014  ||  18:58


תפקידו לנתק את הצרכן במקרה שחסרה פאזה או שהפאזה הפוכה,כדי לא לגקום נזק חשמלי ומכני בעת הפעלת הצרכן.
יש ממסר של PSK אותו מחברים למגען,והמגען מנתק את הצרכן.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שאלה בקשר לבקר סדר וחוסר פאזות   guyy140
  Nov 14, 2014 | 17:55
• 
לא מזמן התקנתי כזה בלוח.   שי   > את/ה נמצא כאן
  Nov 14, 2014 | 18:58
• 
תודה על התשובה.   guyy140
  Nov 15, 2014 | 18:16
• 
ממסר ניתוק וסדר פאזות   שי
  Nov 15, 2014 | 18:47
• 
איך קוראים לחיישן הזה?   guyy140
  Nov 15, 2014 | 20:31
° 
אכן...ממסר חוסר וסדר פאזה   שי
  Nov 15, 2014 | 21:17
• 
ממסר   rami-gr
  Nov 16, 2014 | 08:54
• 
בקר סדר וחוסר פאזה תוצרת אנגליה   pitrnot [קובץ מצורף: GIF]
  Nov 22, 2014 | 22:28
• 
סדר פאזות   yzpg
  Dec 10, 2014 | 07:39

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com