לופ טסטר זיקו 9200
מאת:
ey52
Oct 30, 2014
||
23:32
תודה גרין,מחר יום של אלקטרודות הארקה,אולי יעזור?במידה ולא מה אני עושה מול ח''ח
|
|
|
•
|
|
|
Oct 30, 2014 | 20:17
|
|
קניתי לופ טסטר זיקו.היום בדקתי בפעם הראשונה,פרוב אדום פאזה ליפני הפחת,פרוב ירוק לפס הארקות.הפרוב השחור נשאר פנוי.הבוחר היה במצב 20 אום וקיבלתי תוצא של 8.5 אום,,,,,אולי הבדיקה שלי לא נכונה?
מה תפקיד הפרוב השחור,ומה הסקלה השנייה בבודק ה-PCS
מחכה לתשובתכם בהקדם
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 30, 2014 | 23:02 |
|
אני לא מצאתי שימוש מועיל לשחור בבדיקת לופ.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
לופ טסטר זיקו 9200
ey52
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Oct 30, 2014 | 23:32 |
|
תודה גרין,מחר יום של אלקטרודות הארקה,אולי יעזור?במידה ולא מה אני עושה מול ח''ח
|
|
|
|
|
°
|
|
|
Oct 31, 2014 | 10:12 |
|
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
למען הדיוק נתק את גיד ההארקה
simonbs
|
|
|
Oct 31, 2014 | 04:27 |
|
יש לנתק את גיד ה 10 ממר מפס הארקות ולחבר אותו לפרוב הירוק.
כמובן שיש לנתק לפני כן את המאמת הראשי.
PSC נותן לך חישוב של זרם הקצר הצפוי בהתחשב במתח וההתנגדות.
בהצלחה,
שמעון
אם ראית את המכשולים שבדרך זה סימן שהורדת את העיניים מהמטרה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 01, 2014 | 18:54 |
|
תודה לכל המשיבים,תקעתי 2 אלקטרודות מגושרות,והתוצעה LT ירדה ל6.5 אום,עדיין לא מספיק .הבניין ישן כך שאם אתחבר לברזלים של הבניין לא אפתור את הבעייה.עשיתי כמה ניסיונות.
נקודת אור אחת,קיים צינור מיים של העירייה אבל במרחק של 60 מטר,(עובר במתחם של כמה דירות) תוצאה טובה של 1.2 אום,
מחכה מכם לכיוון אחר אולי?
תודה ושבוע טוב
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 01, 2014 | 21:47 |
|
הפתרון במקרה שלך
1 קודם כל תנסה לחצוב בעמוד יסוד ותמצא lt מעולה -את זה הבודק יקבל רק כשתעשה הארקת יסוד תקינה
2 אפשר מצנרת מים רק מאותו בנין
3 אם לא הצלחת אז הפחת משמש כהגנה בלעדית ותשים שלט
כך תעבור ביקורת בלי בעיה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 01, 2014 | 22:02 |
|
תודה אני אנסה מחר בבוקר,השאלה היא אם הבודק יסתמך על כל הניסיונות שעשיתי,ויקבע שהמפסק פחת הוא ההגנה הלעדית
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 02, 2014 | 11:13 |
|
האם זה מחשבון??
כלומר ,הרי יש לנו את ההתנגדות אז מה העניין ?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 02, 2014 | 22:26 |
|
חישוב של זרם הקצר המקסימלי.
זה נועד בעיקר כדי לדעת שהציוד שמותקן בעל כושר ניתוק גבוה יותר מהזרם שמתקבל.
במכשירים מסויימים זה נקרא גם PFC
שמעון