זליגה
מאת:
baraks0
Oct 25, 2014
||
22:23
נמצא זליגה בקו חשמל בקיר דירה -האם ניתן להפוך בין אפס לארקה בשקע וגם בלוח ולסמן בסרט צבע מתאים ותיפתר הזליגה לכיוון הפחת,( כי הקו מאד ארוך בצנרת ישנה)?
|
|
|
•
|
|
|
Oct 25, 2014 | 22:23
|
|
נמצא זליגה בקו חשמל בקיר דירה -האם ניתן להפוך בין אפס לארקה בשקע וגם בלוח ולסמן בסרט צבע מתאים ותיפתר הזליגה לכיוון הפחת,( כי הקו מאד ארוך בצנרת ישנה)?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 25, 2014 | 22:26 |
|
כעקרון אפשרי,אבל לא הבנתי איך זה יפתור את הבעיה?
אם יש זליגה בין פאזה ואפס,ותהפוך את הארקה לאפס,אז כביכול תהיה זליגה חדשה בין הפאזה ל"אפס החדש".
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 25, 2014 | 22:53 |
|
חשבתי שהבידוד עם הזליגה (השחור) ישמש לארקה, וחוטי פזה ואפס(חום וצהוב )ישארו תקינים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 26, 2014 | 08:17 |
|
עד כמה שאני מכיר את החוק אין בעיה לשנות עם שרוול או סרט בידוד צבע של גיד ובכך לשנות את יעודו.
השאלה היא האם מותר להשתמש בגיד הארקה שהבידוד שלו פגום כשהוא מושחל עם גידים אחרים שהבידוד שלהם תקין.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 26, 2014 | 08:59 |
|
כן מותר , היה לי מקרה דומה שכבל של דוד שמש זלג מגיד האפס רק בימים רטובים , החלפתי בין גיד האפס והארקה והבעיה נפתרה .
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 28, 2014 | 08:29 |
|
מעניין שהפחת קופץ בזמן קבוע כל יום בין שלש וחצי לארבע בבוקר!
התקנתי פחת ישירות למקרר ,אמש ושוב קפץ הפחת בלוח ( אבל נשאר למעלה הפחת הזמני,מה המסקנה?),
לגבי דוד שמש המפסק דו- קוטבי לא מדליקה בכלל כרגע (אז לא רואה בעיה בדוד)
איך ממשיכים תקלה מעצבנת כבר...
תודה
ברק
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 28, 2014 | 11:07 |
|
את הפחת החדש חיברת אחרי או לפני הפחת שבלוח?
אם חיברת אותו לפני, אז תחפש טת הבעיה במקום אחר ולא במקרר.
אם חיברת אותו אחרי הפחת שבלוח לא עשית כלום. כי ברור שפחת שמחובר ליותר מעגלים יקפוץ ראשון במקרה כזה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 28, 2014 | 20:55 |
|
גם בדקתי מגר על המקרר, בתקע שלו,בים פזה לאפס ובין אפס לארקה נתן קריאה 10 מגהאום,
גם סובבתי באילוץ את טיימר ההפשרה שלו בזמן שהמקרר עבד- לא הפיל את הפחת-מסקנה מקרר בהפשרה תקין הראה קריאה 5 מגהאום (חוץ מזליקת מדחס לא בטוח שבדקתי נכום דרך התקע של המקרר. (אבל דווקא הפחת קופץ לפנות 4 בבוקר.-מידי יום מעניין)
היום בדקתי מגר בין פס אפסים ופס ארקות בלוח נתן קריאה 10 מגה אום.
בים כל ממ"ט מורד לבין ארקה נתן 10 מגה אום.
האם בדקתי נכון ואין זליגה ? נכון לשעה שבע בערב! גם בקווים וגם המוצרי חשמל היו מחוברים.
איך ממשיכים?
|
|
|
|
|
•
|
מכשירים מופעלים אוטומטית בשעות הנ"ל
niv
|
|
|
Oct 29, 2014 | 02:54 |
|
לפי התיאור שלך, התקלה קורית באופן קבוע בשעה מסויימת.
אני מניח שהמקור הוא של מכשיר או מעגל כלשהו שמתחיל לעבוד בשעות האלה.
יכול להיות שיש מחשב השקיה בבית הזה?
אולי תאורת חוץ שמכוונת לשעות אלה?
תנסה לבדוק האם יש הפעלות אוטומטיות כלשהן בדירה. בין אם אלה מכשירים חשמליים או אלקטרוניים.
אולי אפילו איזשהו מזגן שמכוון באמצעות השלט להידלק באופן קבוע בשעות האלה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 29, 2014 | 03:00 |
|
אגב,
כפי שציין קניגסברג, אם חיברת את הפחת אחרי הפחת הראשי אין שום משמעות לבדיקה הזו.
אם אתה בכל זאת חושד במקרר תחבר את הפחת לפני הפחת הראשי ואת המעגל של המקרר תחבר רק לפחת החדש.
במידה ולא תמצא את המעגל הבעייתי, אתה יכול לעשות קצת "עבודת נמלים" ולחבר כל פעם מעגל אחר לפחת החדש עד שתגיע למעגל שרק הפחת החדש יקפוץ וכך תדע באיזה מעגל מדובר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 29, 2014 | 23:40 |
|
המקרר רוקן ,קיבלה מקרר מיני למוצרים (אחר נותק הארקה משקע המקרר במחסן מבודד ,ולא קפץ הפחת כבר מעל 24 שעות , לאחר מכן נבדק הטיימר של המקרר באילוץ סיבוב מכני להפשרה ובכל זאת לא קפץ הפחת,נבדק פינים תקע המקרר במגר והראה התנגדות 5 מגהאום סימן תקין נכון?
האם יכול להיות שהזליגה מהמדחס או חלק אחר במקרר?
סתם מסקרנות
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 31, 2014 | 11:56 |
|
אופציה אפשרית לקצר הוא הגוף חימום שיושב בתוך המדחס הוא נועד לשמור על השמן חם לעבודה תקינה של המדחס.