קודם כל תטפל בהארקת הבית!
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
קודם כל תטפל בהארקת הבית!   

מאת:  byh011    Oct 23, 2014  ||  17:21


ותוודא שהיא תקינה באמצעות לופ טסטר ולא שום קומבינה אחרת.
אחר כך תבדוק ותטפל בבעיית הפחת שקופץ. יש לבדוק אם הוא תקין בכלל עם מכשיר, יש לוודא שהוא תקני. אחר כך יש לבצע בדיקת בידוד לכל מעגל עד שמוצאים את הבעיה.
הגישה של ״נראה לי״ ו״אני חושד ב״ זה טוב כל עוד אתה מוודא באמצעות ציוד שזו אכן הבעיה.
אחרת... תצטרך לחזור שוב ללקוח ואז אתה מתחיל להפסיד.