תגובה
מאת:
kobigross
Oct 20, 2014
||
19:20
שלום רפי
סליחה שאני "חופר" לך
אבל התשובה שקיבלתה היא מעין תשובה אישית לבעייה שהצגתה
בכדי שהפתרון שלך יהיה כללי לשאר החשמלאים לדעתי אתה צריך לבקש מאלברטו ברנשטיין
לפרסם את התשובה שלהם בקובץ של וועדת הפירושים שהם מפרסמים פעם בחצי שנה .
בברכה
קובי
|
|
|
•
|
|
|
Oct 15, 2014 | 15:03
|
|
לא אחת נתקלתי במצב שמוליכים בלוח חשמל קצרים ואין אפשרות להאריך אותם אלא
ע"י מהדק או ע"י שרול לחיצה
כהכנה לביקורת שהיית לי במטרה להגדלת חיבור בדירה , נאלצתי להאריך מוליכים
בודק חברת החשמל הכשיל את הבדיקה
מאחר ואין שום איסור הארכת מוליכים בלוח חשמל,בקשתי חוות דעת של ועדת הפירושים
ואכן קבלתי תשובה שאכן אין שום מגבלה לבצע הארכה ע"י שרוול לחיצה
מצרף קובף תשובת וועדה
|
|
|
|
|
°
|
|
|
Oct 15, 2014 | 15:31 |
|
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 16, 2014 | 15:32 |
|
הארכת המולכים - נתון לשיקול דעת החשמלאי, כלומר שרוול ,מהדק לוח או כל אופציה אחרת
|
|
|
|
|
•
|
השאלה איך הארכת מוליכים?
שי
|
|
|
Oct 15, 2014 | 16:31 |
|
לדעתי שרוול לחץ,עם חימום שרוול מתכווץ.ועטיפת כל החיבור בשלאוך.הכי מקצועי שיש ואין סיבה להכשיל כי הבודק גם לא ירגיש בזה.
(אלא אם כן הצבעים ישנים)
כנראה הארכת במהדקים מס 2 או 3 וכמובן שזה לא יעבור בקורת.
|
|
|
|
|
•
|
לאיזה מוליכים אתה מתכוון?
byh011
|
|
|
Oct 15, 2014 | 17:17 |
|
האם לכבל הזינה? במקרה שקרה לי לאחרונה בודק חח״י דרש מופה או החלפת כל הכבל.
לגבי יציאות למעגלים - שרוול לחץ עם בידוד מתכווץ הוא פתרון טוב.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 15, 2014 | 18:29 |
|
שרוול לחץ לכל חוט,כולל הזנה אם צריך.חימום שרוול מתכווץ ע"י פן מקצועי.
שום בודק שבעולם יכשיל אותך על זה.
לא ענית,איך הארכת חוטים?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 15, 2014 | 22:14 |
|
ללחוץ חוטים מתחת ל6ממ .
הייתי בסרט הזה עם בודק כבר
זק חשמל
www.zackhashmal.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 16, 2014 | 08:12 |
|
אז איך מאריכים חוטים 1.5,2.5 או 4?
חשמלאי מוסמך
meirj195020@gmail.com
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 16, 2014 | 08:28 |
|
משתמשים במדקי לוח (מותקנים על פס דין): 3 עבור כל קו עם הפרדת צבעים. רצוי להעביר כל קו בשרוול .
|
|
|
|
|
•
|
האיסור לגבי מוליך 6מ"מ חל לגבי תיבה
rafiw
|
|
|
Oct 16, 2014 | 15:42 |
|
בחברת חשמל מגדירים לוח כתיבה - בעוד בחוק החשמל קיימות הגדרות אחרות
איסור חיבור בין מוליכים - חל לגבי תיבות ולוח חשמל כלל לא מוזכר שם
לכן גם בקשתי את תגובת הוועדה
מאחר ולוח חשמל אינו מוגדר תיבה, לא חל עליו האיסור - ועל כך גם תשובת הוועדה
כלומר : ניתן להאריך מוליכים ע"י שרוול או מהדק לוח או אופציה בטוחה אחרת כאשר יש להקפיד על בידווד
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 17, 2014 | 13:51 |
|
שלום רפי
החודש קיבלתי את החוברת של חברת חשמל לחודש ספטמבר + חוברת של וועדת הפירושים
אבל לא מצאתי את התשובה שאתה קיבלתה לגבי הארכת המוליכים בלוח חשמל.
שאלתי היא : האם התשובה שלהם קיבלתה בימים האחרונים ? , משום שזה לא התפרסם .
תודה
קובי
|
|
|
|
|
•
|
התקבל בדואר אלקטרוני
rafiw
|
|
|
Oct 20, 2014 | 10:03 |
|
נשלחה שאלה לוועדה
תשובה התקבלה חזרה בדואר אלקטרוני
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 20, 2014 | 19:20 |
|
שלום רפי
סליחה שאני "חופר" לך
אבל התשובה שקיבלתה היא מעין תשובה אישית לבעייה שהצגתה
בכדי שהפתרון שלך יהיה כללי לשאר החשמלאים לדעתי אתה צריך לבקש מאלברטו ברנשטיין
לפרסם את התשובה שלהם בקובץ של וועדת הפירושים שהם מפרסמים פעם בחצי שנה .
בברכה
קובי
|
|
|
|
|
•
|
אתה לא חופר,זה דיון
rafiw
|
|
|
Oct 21, 2014 | 10:00 |
|
חוק החשמל מגדיר הארכת מוליכים, כאשר האיסור בחוק החשמל מתייחס לתיבה ( לתיבה יש הגדרה בחוק)
בחוק החשמל לא קיים איסור הארכת מוליכים בלוח חשמל (גם ללוח יש הגדרה בחוק)
בחברת חשמל לוקחים לעצמם את החוק לידיים ומגדירים לוח חשמל כתיבה
הפנייה לוועדת הפירושים הייתה על מנת שיחדד ויבהיר שאיסור הארכת מוליכים חל על תיבה בלבד
ולא על לוח חשמל
בתשובת הוועדה אף נאמר שניתן להאריך את המוליכים לפי שיקול דעת החשמלאי .תוך הקפדה
על בידוד
התשובה פשוט מבהירה שחברת חשמל צריכה להתייחס לחוק כמשמעותו, ולא לתת פרוש משלה
לחוק
אתה מוזמן להתקשר
רפי 0525580170
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 20, 2014 | 20:13 |
|
אני כשיש לי חוטים קצרים
1. מהדק לוח תואם
2.אם אי אפשר אז צריך לעשות קופסת חיבורים מעל הלוח וכדו'
3. יש כאלו שמחביאים את המהדקים שהבודק לא יראה
בהצלחה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 21, 2014 | 10:03 |
|
אך שאין ברירה , מאריכים
הרי לא יעלה על הדעת ,להחליף קו שלם במתקן
אם מבצעים את הארכה בשיקול דעת תוך הקפדה על חוזק ובידוד, זה תקין
ומסתבר לפי תשובת הוועדה שגם תקין
|
|
|
|
|
|