מסלול במקביל
מאת:
guy-b
Oct 19, 2014
||
11:09
כנראה שאני יוצר מסלול במקביל ולכן הממסר קופץ .ואז ההתנגדות יורדת והזרם עולה למעלה מ- 30 מילי
מה דעתכם ?
|
|
|
•
|
|
|
Oct 19, 2014 | 10:29
|
|
יש לי מקרר בעייתי , כאשר אני נוגע במקרר לעיתים אני חוטף זץ 'והממסר קופץ , מדוע רק שאני נוגע הממסר קופץ ?
או במידה ואני שופך מים על המקרר גם הממסר קופץ
יש לי הארקה טובה נבדקה ב LT
|
|
|
|
|
•
|
מסלול במקביל
guy-b
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Oct 19, 2014 | 11:09 |
|
כנראה שאני יוצר מסלול במקביל ולכן הממסר קופץ .ואז ההתנגדות יורדת והזרם עולה למעלה מ- 30 מילי
מה דעתכם ?
|
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 21, 2014 | 08:47 |
|
נתקו את המקרר מהארקה , ברגע שחיברתי את ההארקה הממסר נכנס לפעולה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 21, 2014 | 09:13 |
|
יש קצר במקרר שגרם להקפצת ממסר הפחת.
לדעתי במקום לטפל בבעיה ולמצוא את הקצר ניתקו את הארקה.
למזלך ממסר הפחת עשה את העבודה, אחרת ה"זץ" שעליו דיברת היה עלול להפוך להתחשמלות.
תזמין טכנאי מקררים שימצא ויסדר את התקלה.
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|