הפחת בן 7 שנים דגם A
מאת:
david66
Oct 01, 2014
||
23:23
תודה רפי אבל אתה לא מתיחס לכול מה שכתבתי..בדיקת מגר ותוצאותיה ...אם יש קו שמראה 0.56 אום...זו כבר בעיה ,אז למה להחליף פחת ,לפחות כרגע...ומה הסיבות לתופעה המשונה של בדיקת המגר והממיר?
|
|
|
•
|
|
|
Oct 01, 2014 | 21:12
|
|
הגעתי ללקוח שטען שיומיים הפחת תלת פאזי קפץ לו כ 3 פעמים בזמנים שונים......הגעתי לבתו והפעלתי את כול המזגנים והדוד ולא קופץ כלום ..פתחתי את מנורת הפלורסנט במטבח והפחת קפץ...פירקתי את המנורה וראיתי ששני הסטרטרים גלויים..הפלסטיק שמכסה אותם פשוט חצי ממנו לא קיים והם נראים שרופים בתוכו...רגע לפני שפתחתי את המזגנים והדוד,מנורת הפלורסנט עבדה....בכול מיקרה פירקתי את המנורה ושמתי בית מנורה זמני..הכול עבד...למחרת קורא לי הלקוח...זה שוב קפץ..אני מבצע בדיקת מגר...פותח את כול האפסים..פרוב אחד על פס הארקות ופרוב אחד על כול אפס בנפרד...רוב המדידות היו 1000 אום אך היו גם כאלה של 135 אום או אפילו 5 אום...אחד האפסים נתן 0.54 אום...האם זה הקו הבעיתי או גם הקווים שהראו 5 אום? בכול מיקרה עבדתי שם כ 5 שעות ועדיין לא מצאתי את הבעיה...הקו הבעיתי הוא קו בעיקר של תאורה וחלקה מגיעה לתאורת הגינה ...גם הפלורסנט עם הסטרטרים השרופים היו על אותו קו...במצב מסוים אני מגיע לקופסת הסתעפות בתיקרה מתחת למנורה שעל אותו קו בעיתי...
...פורם את כול האפסים ובודק כול אפס בנפרד עם הארקה...אחד האפסים מגיע לשקע עם ממיר וטלויזיה כששום דבר לא מחובר לשקע אז המגר מראה 1000 אום.כשחיברתי את הממיר אז הקריאה היתה 0.54 אום...למה זה כך אם תקע הממיר הוא ללא הארקה.הפכתי את התקע הכנסתי שוב לשקע , חשבתי אולי זה ישנה אבל אותה קריאה 0.54 אום...פתחתי את השקע..כול גיד במקומו. יש למישהו תשובה?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 01, 2014 | 21:58 |
|
השאלה בין כמה הפחת אם מדגם ישן קודם כל כדאי להחליף. עכשיו ברור לך שהבעיה היא לא קבוע.אני הייתי מוסיף פחת זמני לקו של המקרר אולי גוף הפשרה זולג והבעיה לא קוראת כל הזמן.רפי
|
|
|
|
|
•
|
הפחת בן 7 שנים דגם A
david66
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Oct 01, 2014 | 23:23 |
|
תודה רפי אבל אתה לא מתיחס לכול מה שכתבתי..בדיקת מגר ותוצאותיה ...אם יש קו שמראה 0.56 אום...זו כבר בעיה ,אז למה להחליף פחת ,לפחות כרגע...ומה הסיבות לתופעה המשונה של בדיקת המגר והממיר?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 02, 2014 | 07:59 |
|
אתה כותב על ממיר שמחובר 2 פינים ויש זליגה ? איך אני אתיחס לכל מה שכתבת. אתה כחשמלאי צריך להבין את המערכת.ועכשיו ננסה לעזור ברגע שאתה מזהה בעיה בקו מסויים נתק אותו הרי הבעיה שלך היא לא קבוע ולכן קשה למצוא אותה.דרך אגב קיבלת טיפ מצויין לגבי המקרר. תעדכן רפי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 02, 2014 | 14:38 |
|
אני מדבר על תופעה מוזרה ...אנסה לפשט את זה...דמיין קו נפרד לשקע...שאליו מחוברים טלויזיה וממיר...בדקתי את הקו הזה עם מגר של חברת מגר...לקחתי את גיד הארקה ואת גיד האפס ששניהם מגיעים ישירות לשקע...פרוב אחד על הארקה ופרוב שני על אפס...הקריאה 1000 אום..כלומר בקו אין זליגה בכלל...כשאני מחבר לאותו שקע את הממיר או את הטלויזיה וכול אחד בנפרד...הקריאה נותנת לי 0.56 אום...אני שואל ,אולי מתוך בורות איך יכול להיות שיש בכלל קריאה כי בדקתי בין אפס להארקה והממיר הוא תקע 2 פינים....????
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 02, 2014 | 15:32 |
|
יש בעיה בממיר והוא זולג לאדמה דרך הסיכוך של הכבל שמחובר לנקודה בקיר.
אפשרות אחרת שיש הפרשי פוטנציאלים בין הארקה שמגיעה בכבל של הכבלים לבין הארקת הבית.
תנסה לפרק את כבל האנטנה ולמדוד שוב התנגדות בידוד. היתה לי פעם בעיה דומה והפתרון היה להוסיף מחבר מיוחד שמחבר את סיכוך הכבל דרך קבל ולא ישירות לאדמה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 02, 2014 | 17:29 |
|
יתכן שהבעיה היא בתאורת הגינה בעת ההשקיה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 02, 2014 | 19:02 |
|
פחת שיגע אותי,חילקתי את הבית לשניים,הוספתי פחת,וכל פעם צימצמתי את השדה הזולג עד שהגעתי למעגל הבעייתי.מצאתי מנורת קיר עם כבל דו-גידי שהמיטה לוחצת עליו וזה עשה זליגה לקיר(שבאותה תקופה היה לח כי היה חורף).
אז גם בכבל דו-גידי למרות שאין הארקה,הוא יכול להקפיץ פחת.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 02, 2014 | 19:48 |
|
תודה על התשובות...היום בבוקר הגעתי לשם..הם אמרו שהפחת קפץ פעמים אתמול בלילה..החלטתי לנתק את הקו שהראה 0.56 אום(תאורת גינה..תאורת סלון ומטבח..וטלויזיה כולל ממיר וממיר נוסף לטלפון של הוט)... הוצאתי את האפס שלו מקו האפסים והוצאתי את גיד הפזה. החלפתי להם לפחת חדש תלת פאזי של הגר.. אחרי שעשיתי זאת לחצתי על לחצן הדוד לרגע והפחת החדש קפץ...רגע אחרי ממש שניות אחרי אני מרים את הפחת והדוד עובד. הוצאתי את כול התקעים החוצה חוץ מהמקרר ביקשתי שידליקו מזגן מרכזי של 3 כוח סוס וישאירו את זה דולק ...כול שעה שעתיים אני מבקש שיוסיפו עוד מכשיר וישאירו דלוק...בסוף הכול פעל כולל 3 מזגנים נוספים של אחד כוח סוס ושום דבר לא קפץ ..תזכרו שהקו שהראה 0.56 אום מנוטרל...שני שאלות לרגע זה..למה מפסק הדוד הקפיץ את הפחת ורק לרגע (מיקרי?) שאלה שנייה אם עברו כבר כ12 שעות ,האם אפשר לשלול שזה גוף חימום נסתר במקרר?
אם הכול יעבוד ללא קפיצות אחרי כיפור אני מחבר את הקו "הבעיתי" ואז אדע אם הפתרון הוא הפחת שהתקנתי או בעיה עם הגינה או הממירים כמו שהציעו פה..
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 02, 2014 | 20:08 |
|
למה שלא תחלק את הלוח לשניים?וכך במקרה של תקלה רק חצי בית יהיה מנוטרל.
אני יודע שהשיטה הזאת מתישה אבל זה נראה לי פתרון.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 03, 2014 | 02:12 |
|
תבדוק אם במפסק של הדוד האפס מגושר ואז יכול להיות שיש נזילה ומידי פעם יש זליגה .תבדוק את הדוד האם נוזל.תעדכן רפי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 17, 2014 | 18:25 |
|
אחרי כול הבדיקות...כולל מפסק הדוד..עבודה עם מגר...ניטרול קווים... הבנתי שמגר לא תמיד עוזר :(
עברנו לשימוש בפחת נוסף בלוח ואחרי ימים לא מעטים הגענו לפתרון... הזליגה היתה ממאוורר תיקרה באחד החדרים...
|
|
|
|
|
•
|
במצב עבודת מנוע המאוורר? או כבוי?
baraks0
|
|
|
Oct 20, 2014 | 22:53 |
|
חשבתי שכן אפשר לסמוך על מגר ( לבידוד הקו הזולג ! מתחת ל-0.25 אום עד לאפס מראה זליגה כשמכשירים מחוברים או שאסור לסמוך רק על מגר?)
לכמה לעזאזל מתמחרים עבודה כמו שניתקל בה הבחור?
|
|
|
|
|
|