בדקתי גם בשקע וגם בלוח
מאת:
guy-b
Oct 01, 2014
||
08:56
בדקתי גם בשקע וגם בלוח , קבלתי ערכים דומים , עם התקע שבודק הקפצתי את הממסר פחת, על ידי לחיצה ,ועדיין יש זרמים מהמקרר
שהיא חשה בזמן שהיא שוטפת וכו'
|
|
|
•
|
|
|
Sep 29, 2014 | 15:13
|
|
שלום
ישנה תלונה שמהמקרר חשים זרמים
בדקתי עם לופטסטר וראיתי שההתנגדות היא 1.6 אום , לפי חוק החשמל כאשר המפסק הראשי הוא 25 אמפר ההתנגדות צריכה להיות פחות מ 1.91 אום
האם אני טועה ?
ובנוסף מה רצוי לעשות ?
האם לעשות קו הארקה חדש מהלוח לשעון המים ? או מאחד השקעים שקרוב לשעון המים ?
לדירה השכנה שזהה עם אותו לוח הייתה הארקה 0.6 אום
אודה להמלצותכם
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 29, 2014 | 16:46 |
|
אולי לשקע הקיים אין הארקה בדוק רציפות הארקה כלפי הלוח או מדוד מתח בין פזה להארקה (צריך 230V),ערךה LT שקיבלת תקין לגודל החיבור,בדוק גם עם מגר אתהתקע של המקרר אולי קיימת זליגה כלפי ההארקה והפחת לא קופץ?
|
|
|
|
|
•
|
בדקתי גם בשקע וגם בלוח
guy-b
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Oct 01, 2014 | 08:56 |
|
בדקתי גם בשקע וגם בלוח , קבלתי ערכים דומים , עם התקע שבודק הקפצתי את הממסר פחת, על ידי לחיצה ,ועדיין יש זרמים מהמקרר
שהיא חשה בזמן שהיא שוטפת וכו'
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 29, 2014 | 17:00 |
|
1. איפה מדדת LT? האם בלוח? לא רלוונטי. יש לבדוק בשקע המזין את המקרר. באמצעות גישור הפחת או מדידה בזרם נמוך.
2. התוצאה צריכה להיות לפי סוג הלוח: פלסטי או מתכתי. הטבלה בחוק מתייחסת לנתיכים או למאז״ים מסוג L. האם קיימים בלוח מאז״ים כאלו בכלל? אם הלוח פלסטי והמא״ז הגדול ביותר הוא 16 אמפר מסוג C אז התוצאה צריכה להיות קטנה מ 2.2 אום.
3. אם זה בניין ישן ומשתמשים בצנרת המים כאלקטרודה יש לבדוק קיום מוליך הארקה, שלמותו, נקיון וחוזק החיבורים בינו לצינור המים. יש לבדוק רציפות בין הצינור לפס הארקות בלוח ובין פס הארקות לשקע המזין את המקרר. שינויים גדולים כפי שתיארת בין דירות סמוכות מצביעים על רציפות לקויה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 01, 2014 | 19:51 |
|
עכשיו הארקה ירדה ל 0.6 אום ועדיין המקרר מקפיץ . ברגע ששופכים מים על הפינה שלו
ונגעתי במקרר במקפיא שלו כאשר אני יחף והרצפה לחה הפחת קפץ
יש לי תחושה שהארקה של המקרר אינה תקינה. בשקע הכל תקין. מה דעתכם
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 01, 2014 | 20:32 |
|
למקרר יש גוף חימום הפשרה שסביר שהוא זולג. או אולי המדחס זולג . קודם כל תבדוק מגר על התקע ואם הכל תקין סביר להניח שהבעיה בגוף חימום הפשרה שלא עובד כל הזמן. רפי
|
|
|
|
|
|
|