מאת:  byh011    Sep 29, 2014  ||  17:00


1. איפה מדדת LT? האם בלוח? לא רלוונטי. יש לבדוק בשקע המזין את המקרר. באמצעות גישור הפחת או מדידה בזרם נמוך.
2. התוצאה צריכה להיות לפי סוג הלוח: פלסטי או מתכתי. הטבלה בחוק מתייחסת לנתיכים או למאז״ים מסוג L. האם קיימים בלוח מאז״ים כאלו בכלל? אם הלוח פלסטי והמא״ז הגדול ביותר הוא 16 אמפר מסוג C אז התוצאה צריכה להיות קטנה מ 2.2 אום.
3. אם זה בניין ישן ומשתמשים בצנרת המים כאלקטרודה יש לבדוק קיום מוליך הארקה, שלמותו, נקיון וחוזק החיבורים בינו לצינור המים. יש לבדוק רציפות בין הצינור לפס הארקות בלוח ובין פס הארקות לשקע המזין את המקרר. שינויים גדולים כפי שתיארת בין דירות סמוכות מצביעים על רציפות לקויה.


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
הארקה   guy-b
  Sep 29, 2014 | 15:13
• 
הארקה   אליאמי
  Sep 29, 2014 | 16:46
• 
בדקתי גם בשקע וגם בלוח   guy-b
  Oct 01, 2014 | 08:56
• 
תבדוק...   byh011   > את/ה נמצא כאן
  Sep 29, 2014 | 17:00
• 
הורדתי   guy-b
  Oct 01, 2014 | 19:51
• 
דעה   dor
  Oct 01, 2014 | 20:32

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com