מאת:  guy-b    Sep 29, 2014  ||  15:13


שלום
ישנה תלונה שמהמקרר חשים זרמים
בדקתי עם לופטסטר וראיתי שההתנגדות היא 1.6 אום , לפי חוק החשמל כאשר המפסק הראשי הוא 25 אמפר ההתנגדות צריכה להיות פחות מ 1.91 אום
האם אני טועה ?
ובנוסף מה רצוי לעשות ?
האם לעשות קו הארקה חדש מהלוח לשעון המים ? או מאחד השקעים שקרוב לשעון המים ?
לדירה השכנה שזהה עם אותו לוח הייתה הארקה 0.6 אום
אודה להמלצותכם


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
הארקה   guy-b   > אתה נמצא כאן
  Sep 29, 2014 | 15:13
• 
הארקה   אליאמי
  Sep 29, 2014 | 16:46
• 
בדקתי גם בשקע וגם בלוח   guy-b
  Oct 01, 2014 | 08:56
• 
תבדוק...   byh011
  Sep 29, 2014 | 17:00
• 
הורדתי   guy-b
  Oct 01, 2014 | 19:51
• 
דעה   dor
  Oct 01, 2014 | 20:32