מאת:  kobigross    Sep 25, 2014  ||  18:05


בהמשך למה שנכתב בעניין חישוב ערך לולאת התקלה L.T אני רוצה לצטט את חוק החשמל בעניין הזה :
בפרק התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט סעיף 8 ג כתוב : כאשר הלוח הוא מסוג 2 ( פלסטיק)
תיקבע עכבת לולאת התקלה המרבית בהתאם למבטח הגדול ביותר בלוח , המגן על יציאת הלוח .
ולכן בלוח דירתי עשוי מפלסטיק שלדוגמה המא"ז הגדול ביותר שלו הוא 16 אמפר דגם C ,
החישוב שלו יהיה : 230 וולט לחלק במכפלה של 6.6 כפול 16 אמפר ( 6.6 זהו הערך המובטח
שהמא"ז יופעל תוך 5 שניות ) נקבל : 2.18 אוהם , יש למדוד בסוף הקו . במא"ז מסוג B ,
יש להציב בנוסחה ערך של 5 .

חג שמח ושנה טובה

קובי

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
ערך הארקה   דודי
  Sep 23, 2014 | 21:58
° 
באיזה אזור זה?   yardeny
  Sep 23, 2014 | 23:13
° 
נס ציונה?טירת שלום?   שי
  Sep 23, 2014 | 23:15
• 
תל אביב   דודי
  Sep 24, 2014 | 05:35
• 
כי בלי גם קרה מקרה כזה   שי
  Sep 24, 2014 | 06:35
• 
אתה יכול לנסות עוד משהו   שי
  Sep 24, 2014 | 06:38
• 
הארקה   sagy
  Sep 24, 2014 | 09:33
• 
העיקר   זקזק
  Sep 24, 2014 | 16:08
• 
לזקזק   שי
  Sep 24, 2014 | 18:34
• 
תגובה לכולם   omerb81
  Sep 24, 2014 | 19:13
• 
חישוב ערך לולאת התקלה -L.T   kobigross   > את/ה נמצא כאן
  Sep 25, 2014 | 18:05

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 