בלי להכנס לויכוח
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
בלי להכנס לויכוח   

מאת:  raz30    Sep 23, 2014  ||  23:55


זה לא מה שצור כתב......

"חיברתי את הפאזה שמגיעה מהומנה לאחת הכניסות של המא"ז הראשי התלת פאזי, וממנה גישרתי לשתי הכניסות האחרות. משם והלאה הלוח מחווט תלת פאזי לחלוטין."

אם הכל מגושר תלת פאזי זה אומר שגם היציאות מגושרות, אחרת חלק מהמא"זים לא יקבלו חשמל......

אתה יכול להעמיס 75A על הקו הראשי ככה

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
ממסר פחת   צור גרין 85 [קובץ מצורף: JPG]
  Sep 18, 2014 | 20:20
° 
תרשים של מה שעשיתי   צור גרין 85 [קובץ מצורף: PNG]
  Sep 18, 2014 | 20:33
• 
לחצן test עובד כך...   byh011
  Sep 18, 2014 | 22:16
• 
תשובה   אודי
  Sep 18, 2014 | 22:34
• 
ואם אני רוצה שבכל זאת הלחצן יעבוד?   byh011
  Sep 19, 2014 | 07:22
• 
גישור מקבילי של מאז ראשי   raz30
  Sep 23, 2014 | 20:23
• 
3 הכניסות מגושרות. 3 היציאות לא.   קניגסברג
  Sep 23, 2014 | 21:32
• 
בלי להכנס לויכוח   raz30   > את/ה נמצא כאן
  Sep 23, 2014 | 23:55
° 
כפי שכבר נאמר - מצב זמני   צור גרין 85
  Sep 24, 2014 | 13:04
• 
תשובה   לירון ללו
  Sep 26, 2014 | 00:22
• 
תודה רבה על ההסבר המעשי   צור גרין 85
  Sep 26, 2014 | 09:19
° 
בדיוק הבנת   לירון ללו
  Sep 26, 2014 | 12:30
• 
שאלה לצור גרין   לירון ללו
  Sep 26, 2014 | 13:14
° 
איזו עבודה?   צור גרין 85
  Sep 26, 2014 | 13:28
° 
הגדלה לתלת פאזי   לירון ללו
  Sep 26, 2014 | 14:38
• 
מאוד תלוי מה יש לעשות.   צור גרין 85
  Sep 26, 2014 | 20:37
• 
הגדלה מינימלית   רועי קשת
  Sep 27, 2014 | 12:26

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com