באיזה אזור זה?
מאת:
yardeny
Sep 23, 2014
||
23:13
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
•
|
|
|
Sep 23, 2014 | 21:58
|
|
לאחר חיבור הארקה ראשית לכניסת לצנרתמים קיבלתי LT =7.15אוהם,משכתי חוט עד לכניסת המים של העיריה ועדיין לא השתנה הערך,לאחר ניסיון של חיבור הארקה לברזל הזיון של העמוד הקרוב השתפרה התוצאה ל LT=5.9אוהם,ניסיתי לשפר בעזרת 2 אלקטרודות לעומק ועדיין אין שינוי,המתקן אמור לעבור הגדלה ל 25*3אמפר מה עושים במצב
כזה?
|
|
|
|
|
°
|
באיזה אזור זה?
yardeny
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Sep 23, 2014 | 23:13 |
|
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
|
|
•
|
כי בלי גם קרה מקרה כזה
שי
|
|
|
Sep 24, 2014 | 06:35 |
|
בדיוק כמו שלך,בגלל שהאיזור בעייתי והבודקים כבר מודעים לבעיה הבקורת עברה,רק הבודק ביקש מדבקה על לוח חשמל "ממסר פחת הגנה בלעדית,אין לחבר מתקן זה ללא פחת".או משהו בסגנון.
|
|
|
|
|
•
|
אתה יכול לנסות עוד משהו
שי
|
|
|
Sep 24, 2014 | 06:38 |
|
מהאלטרודות פרוס גיד באורך 5 מטר ותקע שוב אלקטרודה,גשר בין האלקטרודות,אני מאמין שיהיה שיפור.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 24, 2014 | 09:33 |
|
תשפוך כמיות של מלח יהייה בסדר
זנץ פרויקטים בחשמל
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 24, 2014 | 16:08 |
|
בבדיקה שאתה יכול להראות שביצעת את ההכי טוב שיכלת גם ערך גבוה מזה יעבור בקורת עם פחת כהגנה בלעדית. רק שהביצוע שלך הוא לא סתם אלקטרודה באדמה או חיבור לצינור...
ולשי : גם אני עשיתי וילות בטירת שלום שם 3 אום נחשב ערך "על" והייתי מאוד קרוב לשנאי !
צריך גם מאוד להזהר אם הבתים האלה שלא קודחים כלונסאות בגלל האזור, לא כיף הביצוע שצריך לעשות וגם צריך לתמחר נכון
איזה ערך הארקה יצא לך בטירת שלום ? עשית ביצוע רגיל או משהו שונה ?
שנה טובה לכולם :)
זק חשמל
www.zackhashmal.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 24, 2014 | 18:34 |
|
עשיתי הארקת מים,הארקת יסוד,הארקת אלקטרודה.ועדיין התוצאה הייתה גבוהה.לא זוכר כמה בסביבות 7 אום.
עשיתי הגדלת חשמל.למזלי הגיע בודק שכבר יש לו נסיון באיזור הזה ונתקל בתופעה,העיר רק על מדבקה להדביק בלוח.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 24, 2014 | 19:13 |
|
חג שמח שנה טובה
מה שריך לעשות זה פשוט בין הלקטרודה לאלקטרודה 2.30 מטר כבל 35ממ״ר ולקבור אותו 80 סנטימטר באדמה .אתה צריך בין שלושה ל 4 הלקטרודות ואתה תקבל את ערך שאתה צריך שזה 1.91 אום. מנסיון
בהצלחה
עומר חשמלאי מוסמך
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 25, 2014 | 18:05 |
|
בהמשך למה שנכתב בעניין חישוב ערך לולאת התקלה L.T אני רוצה לצטט את חוק החשמל בעניין הזה :
בפרק התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט סעיף 8 ג כתוב : כאשר הלוח הוא מסוג 2 ( פלסטיק)
תיקבע עכבת לולאת התקלה המרבית בהתאם למבטח הגדול ביותר בלוח , המגן על יציאת הלוח .
ולכן בלוח דירתי עשוי מפלסטיק שלדוגמה המא"ז הגדול ביותר שלו הוא 16 אמפר דגם C ,
החישוב שלו יהיה : 230 וולט לחלק במכפלה של 6.6 כפול 16 אמפר ( 6.6 זהו הערך המובטח
שהמא"ז יופעל תוך 5 שניות ) נקבל : 2.18 אוהם , יש למדוד בסוף הקו . במא"ז מסוג B ,
יש להציב בנוסחה ערך של 5 .
חג שמח ושנה טובה
קובי
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|