ערך הארקה
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
ערך הארקה   

מאת:  דודי    Sep 23, 2014  ||  21:58


לאחר חיבור הארקה ראשית לכניסת לצנרתמים קיבלתי LT =7.15אוהם,משכתי חוט עד לכניסת המים של העיריה ועדיין לא השתנה הערך,לאחר ניסיון של חיבור הארקה לברזל הזיון של העמוד הקרוב השתפרה התוצאה ל LT=5.9אוהם,ניסיתי לשפר בעזרת 2 אלקטרודות לעומק ועדיין אין שינוי,המתקן אמור לעבור הגדלה ל 25*3אמפר מה עושים במצב
כזה?

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
ערך הארקה   דודי   > אתה נמצא כאן
  Sep 23, 2014 | 21:58
° 
באיזה אזור זה?   yardeny
  Sep 23, 2014 | 23:13
° 
נס ציונה?טירת שלום?   שי
  Sep 23, 2014 | 23:15
• 
תל אביב   דודי
  Sep 24, 2014 | 05:35
• 
כי בלי גם קרה מקרה כזה   שי
  Sep 24, 2014 | 06:35
• 
אתה יכול לנסות עוד משהו   שי
  Sep 24, 2014 | 06:38
• 
הארקה   sagy
  Sep 24, 2014 | 09:33
• 
העיקר   זקזק
  Sep 24, 2014 | 16:08
• 
לזקזק   שי
  Sep 24, 2014 | 18:34
• 
תגובה לכולם   omerb81
  Sep 24, 2014 | 19:13
• 
חישוב ערך לולאת התקלה -L.T   kobigross
  Sep 25, 2014 | 18:05

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com