יש פיתרון   

מאת:  רועי קשת    Sep 23, 2014  ||  15:13


חברים שלום קודם כל המכשיר שלי יש פונקציה של בדיקה ללא הקפצה של הפחת
שנית בדקתי על הפחת עצמו מהיציאה והוא קפץ לאחר מכן ניתקתי את האפס מהפחת וגם הוא קפץ
רק להבהיר זה פחת חד פאזי ככה שאם מישהו בודק תלת פאזי שיזהר אם ניתוקהאפס
והוא קפץ שוב אז החלפתי פחת והכל תקין הפחת כנראה רגיש מידי הוא קופץ בזליגה פחות מ 30ma
חג שמח ושנה טובה

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
לופטסטר   רועי קשת
  Sep 22, 2014 | 20:27
• 
תגובה   omerb81
  Sep 22, 2014 | 21:24
• 
המשך   רועי קשת
  Sep 22, 2014 | 21:27
• 
המשך   omerb81
  Sep 22, 2014 | 21:47
• 
אכן לא אמור להקפיץ   צור גרין 85
  Sep 22, 2014 | 21:37
• 
תגובה   omerb81
  Sep 22, 2014 | 21:48
• 
יש בלופ טסטר אפשרות לזרם בדיקה נמוך   צור גרין 85
  Sep 23, 2014 | 00:03
• 
יש פיתרון   רועי קשת   > את/ה נמצא כאן
  Sep 23, 2014 | 15:13